21

Re: Реле РТВ

Ситуация: Строительство ПС в 2 этапа, на первом поменяли силовой трансформатор с 10 МВА на 25 МВА, соответственно вырос ток КЗ на шинах НН, вот и проверяем сущ. защиты

22

Re: Реле РТВ

Помилуйте, провалы то, достаточные для возврата реле, откуда? Физика отскока контактов несколько иная. Да и наплевать тут на вибрацию. Пусть себе вибрирует, отключающую планку привода оно всё равно собьёт. Искрить не чему.

Я бы скорее озаботился тем, проходят или нет ТТ по термической стойкости. 50/5, да и 100/5 могут как спички выгорать при КЗ.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

23

Re: Реле РТВ

Спасибо, что развеяли сомнения!
Там токи КЗ возрасли примерно с 2 до 5 кА (очень удаленная от источников подстанция), так что ТТ пройдут

24

Re: Реле РТВ

Fiksius пишет:

так что ТТ пройдут

С Ктт не ниже 150/5 пройдут. С натяжкой - 100/5

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

25

Re: Реле РТВ

SVG пишет:

Бензин вот на него хорошо влияет, если в нём механизм пополоскать как следует.

Столкнулись, что потом,от бензина налёт образуется. Механизм покрывается какой-то плёнкой и отказы. Сталкивались с таким?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Реле РТВ

Не припомню. Хотя бензин обычно из бака автомобиля брали. Б-70 сто лет уже не видел.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса