Re: Реле РТВ
Ситуация: Строительство ПС в 2 этапа, на первом поменяли силовой трансформатор с 10 МВА на 25 МВА, соответственно вырос ток КЗ на шинах НН, вот и проверяем сущ. защиты
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Вспомогательное оборудование → Реле РТВ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Ситуация: Строительство ПС в 2 этапа, на первом поменяли силовой трансформатор с 10 МВА на 25 МВА, соответственно вырос ток КЗ на шинах НН, вот и проверяем сущ. защиты
Помилуйте, провалы то, достаточные для возврата реле, откуда? Физика отскока контактов несколько иная. Да и наплевать тут на вибрацию. Пусть себе вибрирует, отключающую планку привода оно всё равно собьёт. Искрить не чему.
Я бы скорее озаботился тем, проходят или нет ТТ по термической стойкости. 50/5, да и 100/5 могут как спички выгорать при КЗ.
Спасибо, что развеяли сомнения!
Там токи КЗ возрасли примерно с 2 до 5 кА (очень удаленная от источников подстанция), так что ТТ пройдут
так что ТТ пройдут
С Ктт не ниже 150/5 пройдут. С натяжкой - 100/5
Бензин вот на него хорошо влияет, если в нём механизм пополоскать как следует.
Столкнулись, что потом,от бензина налёт образуется. Механизм покрывается какой-то плёнкой и отказы. Сталкивались с таким?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Не припомню. Хотя бензин обычно из бака автомобиля брали. Б-70 сто лет уже не видел.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Вспомогательное оборудование → Реле РТВ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc