1

Тема: ШЭ 2607 063. Нужно ли включение БСК-110 в токовые цепи ДЗШ 110 кВ?

Имеется ПС 110 кВ со схемой "Две рабочие системы шин с обходной", устанавливают БСК 110 кВ.

Вопрос максимально глупый, но сообразить не смог:
нужно ли подключение токовых цепей БСК-110 к токовым цепям ДЗШ?

Считаю, что нужно, т.к. от БСК в шины идёт ток.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: ШЭ 2607 063. Нужно ли включение БСК-110 в токовые цепи ДЗШ 110 кВ?

Конечно нужно, если не хотите отваливать шины при КЗ в БСК.
Для ДЗШ не важно, что подключено к шинам.