1

Тема: Отключение питающего ввода от ОЗЗ и блокировка АВР СВ 10 кВ

Впервые всмотрелся в заводскую схему ТН-10 кВ и СВ-10  на одной из ПС (1983 г.р.). Ну, лучше поздно, сами знаете ICQ/ab:) Схемы типовые, КРУ К-XII, 1976 г. или около того (плохо читается).
Обнаружил, что в схеме ТН-10 при срабатывании РН сигнализации ОЗЗ с первой выдержкой времени РВ (проскальзывающим контактом) действует на реле РП, которое, в свою очередь, действует (через накладку с шильдиком "Отключение МВ") на отключение выключателя ввода 10 кВ тр-ра, питающего секцию, и размыкает, соответственно, цепь действия АВР секционного выключателя. Проектом такие цепи были предусмотрены и выполнены. Накладка, конечно, выведена, на ней наклеено "Резерв". Ну, свою страну все мы знаем.
Вопрос: знает ли кто-либо примеры действия неселективной сигнализации ОЗЗ на отключение секции? Понятно, что блокировка АВР в таких случаях выглядит логично, но - само по себе действие сигнализации замыкания на землю на отключение питания секции? Зачем это может быть нужно, когда, в каких случаях?
Возможно, имеет смысл блокировать АВР при наличии ОЗЗ н.а секции, но тогда это надо иначе выполнять, т.к. обсуждаемая схемы блокирует АВР только временно, сразу после действия на отключение выключателя ввода. После срабатывания РУ "Замыкание на землю в сети 10 кВ" его размыкающий контакт размыкается и схема возвращается в исходное состояние. Блокировка АВР прекращается, понятное дело

2

Re: Отключение питающего ввода от ОЗЗ и блокировка АВР СВ 10 кВ

Есть тоже не очень понятная схема на ГПП 110/6кВ, где при срабатывании РН в разомкнутом треугольнике, через выдержку времени отключается секционный выключатель 6кВ.
Решение проектное, Тяжпромэлектропроект, Тбилисское отделение, 1978 год. В проекте защита не описана, для себя решили, что это связано с ограничением тока ОЗЗ, к этой подстанции подключена заводская ТЭЦ. ГПП запитана с энергосистемы, два тр-ра 110/6/6, четыре секции 6кВ.
Защиту вывели совсем недавно, когда из-за сгоревшего предохранителя в ТН погасили секцию.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Отключение питающего ввода от ОЗЗ и блокировка АВР СВ 10 кВ

nkulesh писал(а):
2021-10-20 04:36:03

Вопрос: знает ли кто-либо примеры действия неселективной сигнализации ОЗЗ на отключение секции?

да, на время ремонта ДГР или его присоединений, когда большие токи замыкания на землю проще отключить, и потом включать поочередно присоединения. Это в тех случаях, когда на смежной секции не обеспечивается настройка компенсации для совместной работы секций. Разрушения и последствия от дуги могут быть очень значительными, чем полное погашение и поочередное включение.