Тема: DRP-100 Механотроника АР
Доброго времени суток. Нам вместо БМРЗ-100 предлагают DRP-100. По характеристикам аналогичны БМРЗ, даже размеры одинаковые. Кто с ними сталкивался, что можете про них сказать?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → DRP-100 Механотроника АР
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго времени суток. Нам вместо БМРЗ-100 предлагают DRP-100. По характеристикам аналогичны БМРЗ, даже размеры одинаковые. Кто с ними сталкивался, что можете про них сказать?
Не советую DRP100.
Недорого но Проблемные.
Лучше берите бмрз-150. Именно 150 серии. 100 серию нахер.
Либо сириусы
У них. Человеко-машинный интерфейс удобный. Но соединяться с пк гемор.
Доброго времени суток. Нам вместо БМРЗ-100 предлагают DRP-100.
На присоединения какого объекта предлагают? Схема РУ какая, куда предлагают и есть ли автоматика на этих присоединениях?
Добавлено: 2022-01-15 12:11:29
почему?
Добавлено: 2022-01-15 12:15:46
Либо сириусы
У них. Человеко-машинный интерфейс удобный. Но соединяться с пк гемор.
ещё иногда фасадная пластиковая табличка на терминале отлетает изогнувшись. А без нее человеко-машинный интерфейс не получается отгадать)))
На присоединения какого объекта предлагают? Схема РУ какая, куда предлагают и есть ли автоматика на этих присоединениях?
Присоединения 6 кВ, ввода, св, кл и вл линии.
Если нет автоматики, то БРМЗ-50 серии поставить и все. Они достаточно хорошо себя зарекомендовали. Не стоит на действующем объекте ставить эксперименты с незнакомыми защитами. Надо поставить такие, чтобы поменьше потом ходить их проверять и восстанавливать)))
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Здравствуйте налаживали мы как то DRP-100 были установлены в реклоузерах на улице, причем двух блоках управления постояла вода примерно год и сгнили клемники, там не работало все (источник питания, АКБ, блок Tercm глючил, провода окислились но к удивлению DRP-100 работал без нареканий и при подаче питания не задымился и не затупил, единственное рдавпя вода попала под пленку облицовочную и оставила там свой след, поддержка кстати адекватная
На подстанциях Ванкорского месторождении нефти и газа с ними были проблемы
Кажется, блоки питания выходили из строя
В результате сейчас Роснефть хочет заменить 654 теримнала РЗА 6-35 кВ на новые
Заменить терминалы Сириус
Решение заменить сотни сотни устройств РЗА 6-35 кВ (любых производителей, в том числе устаревшие Сириус) на новые терминалы Сириус это очень разумное вообще во всех смыслах решение в настоящих турбулентных экономических условиях!! Роснефть и коллектив эксплуатации месторождения только выиграют от такого решения!! Обе компании имеют одинаковый возраст присутствия на рынке в РФ с разными конечно периодами в жизни. Но именно сейчас такие компании должны держаться друг друга… и если откровенно про блоки питания сириус, которые требовали отзывной кампании (как сейчас бы назвали ту неприятность), ну уже неинтересно слушать эти «махровые» рассказы, запущенные в рынок безответственными конкурентами, завод тыщу раз уже совершенно в другой вселенной крутится и в том числе благодаря тому бесценному сейчас опыту с блоками… давайте по существу предлагать идеи с выбором производителя, всем хватит работы!! Спасибо)))
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → DRP-100 Механотроника АР
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc