Тема: Цепи ТН разных секций
Здравствуйте. ПС 110/35/6 с двумя трансформаторами и двумя секциями шин 35кв, 8 линий 35кв. Цепи напряжения всех счетчиков этих линий переключаются
вручную на 1-й или 2-й ТН. Две из этих линий запитаны от ПС другой организации и имеют "постоянный разрыв" на нашей ПС.
В прошлом году при ремонте одного из трансформаторов из-за высокой нагрузки одна секция была запитана через линию постоянного разрыва, СВ-35 отключен. Вот тут и оказалось что весь учет электроэнергии пошел по "причинному месту". Все счетчики подключены только к одному ТН, а напряжение на секциях получилось разным. В итоге счетчики линий этой секции насчитали overмного реактивной и совсем немного активной энергии, хотя COS на этих линиях близок к 1.
Ситуация может повториться, т.к. нагрузки высокие, а потянуть две секции сразу сторонняя ПС не может.
Вариант 1: установить групповые переключатели цепей напряжения счетчиков линий I и II секций для питания от ТН-1 или ТН-2.
Вариант 2: сделать автоматическое переключение при отключении СВ-35
http://rzia.ru/uploads/images/19013/eed210dcbbf55c6e46f33abf3288625f.jpg
Допустимо ли такое решение? Ссылки на нормативные документы не будет, их в нашей стране просто нет