Re: Вопрос по вторичной обмотке ТН

Осмелюсь высказать такую версию. На одном объекте есть какое-то количество полноценных ТН и сколько-то ТН по схеме "открытого треугольника". Для удобства их синхронизации и выполняется заземление фазы В (хотя, в принципе, можно и фазы С). Ноль как ни заземляй, фазировка не получится. Хотя можно при некоторых извращениях и получить нужный результат.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Вопрос по вторичной обмотке ТН

Судя по вопросу для первичного оборудования энергосистем ничего не будет.