Re: Эффект "ложной земли" без смещения нейтрали
Обратная трансформация не должна исчезать. Меняется нагрузка в цепях напряжения.
Ваши слова зародили во мне тень сомнений. ;)
Да и учитывая остальные комментарии, что никто с такими явлениями не сталкивался, прихожу к мысли, что действительно имеем дело с "плавающей" неисправностью вторичных цепей.
Есть у меня новое предположение, что была не обратная трансформация на каком-то устройстве, а была "подмена" потенциала одной цепи ЦН на другую, сейчас объясню.
Во вложении схема ЦН 1ТН нашего ТГ-5. Предполагаю, что был "неконтакт" на рубильнике S3 в цепи "Н613". Так как потенциал цепи "Н614" исчез, то его место занял потенциал "И614" через резистор R1 и обмотку ТР реле КРБ-12 (схема во вложении). Таким образом мы получили напряжение в цепях "Н614-Вн613" по направлению противоположное фазе "А", а по значению меньшее чем напряжение "Вн613-И614", с учётом падения напряжения на R1 и обмотке ТР в реле КРБ-12. Кстати коллега hitakiry тоже обратил внимание, что напряжение 3U0 очень похоже на развернутый вектор НИ.
А ещё вчера оперативники скинули фото табло которые у них срабатывали при неуспешном возбуждении, так вот было два сигнала: первый это отключение от ЗОЗЗ, а второй - неисправность ЦН от КРБ-12. Этот факт только укрепил мою теорию. Как только будет останов генератора пойду сам проверять.