Тема: Требования к наличию экрана у контрольных кабелей
Здравствуйте. Подскажите пжлст., существует ли какая-либо нормативка, прописывающая обязательное экранирование контрольных кабелей? Случай из обсуждавшихся здесь тем, о том что в ТЗ надо прописывать реально каждую мелочь. В ТЗ на транс указали обязательное использование кабеля многожильного, но не указали экран (никогда не писали). А изготовитель трансформатора вообще использовал КВВГ, неэкранированный, чем двигатели на СО подключали, то и на контрольку кинули. ТЗ нарушили ещё и нагло прут, я обиделся и потребовал заменить кабель согласно ТЗ. Но так как экран не прописан, то могут кинуть неэкранированный. С ЗТР вообще этих проблем не было, у них в этом плане всё было по умолчанию.
Добавлено: 2023-01-16 18:03:50
Добавлю. Может есть требования к обязательному применению экранированного кабеля при использовании в цепях МП защит (наш случай)?