21

Re: Проверка ТЗНП под нагрузкой

Прочитал, подумал. В инструкции по проверке реле так и написано, что перед проверкой направленности нужно убедиться куда подключен вывод К разомкнутого треугольника. Конечно таким способом не определишь перепутаны Н и К местами.
Не так давно включали НКФ-500, предварительно от РЕТ-ТН подавали напряжение на нижний каскад НКФ, Ретом-61 с РЕТ-ТН стоял на ОРУ-500, векторную диаграмму снимали на панелях защит, для определения выводов НиК имитировали однофазное КЗ. Напряжение создавали порядка 5В. Не знаю можно ли такое провернуть и ТН типа НДЕ, чтобы напряжение подать на электромагнитное устройство.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Проверка ТЗНП под нагрузкой

ДЕНИС89 писал(а):
2023-03-06 15:15:09

Не знаю можно ли такое провернуть и ТН типа НДЕ, чтобы напряжение подать на электромагнитное устройство.

На советских НДЕ Ктн обмоток "звезды" ЭМУ был равен 110 (примерно). Возможно, он и сейчас такой же.