evdbor писал(а): ↑2023-04-06 09:58:55
Проблема не в этом это для ЭС 0,4 кВ, работающих параллельно сетью.
См. сообщение от коллеги doro.
эти аргументы совершенно не об этом! и уж тем более ни как не связаны с требованиями СО!
doro писал(а): ↑2023-04-04 15:24:58
Два случая по нашей энергосистеме помню.
1. В бытовом секторе сосед попросил у соседа бытовой генератор. Отключили в ремонт ТП с прилегающей сетью. Был убит ремонтник. который полез на ввод 6 (10) кВ. Ошибка диспетчера. Разрыв только со стороны ВН и нет заземления вводов.
2. Более интересный случай. В Сочи отключается ВЛ 110 кВ со сложной конфигурацией. При этом срабатывает АЧР в смежной сети. Спасибо Ксанке, подсказала. Там осталась неучтенная генерация.
1. Вопиющее не соблюдение техники безопасности в действующих электроустановках в чистом виде!!! А наведённое напряжение?, А проверка на наличие, а заземление и речь вообще в примере идёт о диверсия или убийстве по не осторожности, если напряжение отключили так проверь почему его отключили!, а не о регламентированная работа в электроустановках, в нашем же случае всё будет пронормировано. Да и режим совершенно не такой, если предприятие не выдаёт мощность, то оно потребляет, задумали ремонт питающей линии, так известят об этом ... вообще такая ситуация не возможна ... , а на предприятии Botaniq87 такие тупые и безответственные, что захотят своими генераторами запитать всю ЭС ... у них просто ни чего не получится из-за того, что не с чем синхронизироваться, а вот тому соседу головотяпу было всё до балды...
2. Речь идёт именно о выдачи мощности из следующей ситуации: режим потребления, но основная нагрузка питается от собственно генерации. происходит технологический сбой оборудования в результате чего отключается мощный потребитель и возникает избыток мощности, который естественно будет выдан в ЭС.
Во второй пример вообще не пример, где какая не учтённая генерация, какая смежная сеть??? если отключат предприятие со своей генерацией, то причем здесь выдача мощности с этого предприятия,
Если отключат от основного источника или вообще в ЭС авария с дефицитом мощности, то из-за этого аварийного дефицита мощности частота в зависимости от величины этого дефицита и будет работать АОСЧ, но обязательное наличие последней не подлежит обсуждению и это самостоятельная задача... если избыток, то должна работать АОПЧ, т.е. от повышения частоты!
Дело действительно серьёзное и требует соответствующего расчётного обоснования, если предприятие мощное, например НГКХ (Новый Уренгой) там избыток 50...65 МВт, они его хотели выдавать в сеть, но не знаю договорились или нет, комбинат уже работает,
или ВНХК (проект и объект пока заморожен), там генерация планируется 650 МВт, но всё потребляется собственной нагрузкой и еще берётся из ЭС !!! но выброс может быть 80...90 и ЧЁ!? а ниЧЕГО!!! расчёты показали, что всё стоит как вкопанное!!!
а тут такие сопли на О,4кв
ладно СО сами мазохисты, но зачем людей садировать