Тема: Помогите решить

Парни спасайте ) Вопрос такой: Существует закрытый (КРУ) шинный мост  межсекцыонный 0.4, задача проложить межсекцонную связь в виде вторичных цепей, вопрос : могу ли я вторичку засунуть в закрытый короб этого моста, места внутри больше чем предостаточно

Добавлено: 2023-05-23 07:20:21

http://rzia.ru/uploads/images/22030/0058c89d4d423082b0cc9c9711917008.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22030/0058c89d4d423082b0cc9c9711917008.jpg

Добавлено: 2023-05-23 07:24:23

http://rzia.ru/uploads/images/22030/0cec6c56ae6900cc21e7ed9b53c134bc.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22030/0cec6c56ae6900cc21e7ed9b53c134bc.jpg

2

Re: Помогите решить

Да. Всегда так и выполняют,в основном

3

Re: Помогите решить

toly2009 писал(а):
2023-05-23 06:24:23

могу ли я вторичку засунуть в закрытый короб этого моста, места внутри больше чем предостаточно

Не стоит, лучше кинуть вторичные кабеля в отдельном коробе, чтобы можно было менять и прокладывать новые кабели без вывода в ремонт межсекционной связи.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Помогите решить

Походу ТС - подрядчик на монтаже ICQ/ag:D  Сам себе такое не придумаешь...