1

Тема: Измерения параметров контура прибором ЦС4107

Всем доброго дня/вечера. У кого есть опыт использования измерителя сопротивления заземления  ЦС4107? Начали пользоваться им недавно, не знаем как трактовать результаты замеров контура на ОРУ. После аварии дал задание попробовать нормально померить контур, но получили странные результаты. Например бьём штыри с одной стороны от ячейки - показывает норму - меньше 0,5 Ом (ОРУ-220кВ), при замерах параметров с другой стороны ячейки прибор просто пишет, что превышено значение (какое непонятно), т.е. не дает каких то численных значений. Металосвязь по этим ячейкам везде в норме менее 0,05 Ом (этим же ЦС4107). Например сегодня при замерах портал ОСШ показывает норму по контуру, переключаются на ближайший разъединитель - опять превышено значение, хотя есть связь м/у порталом и оборудованием. Раньше в/вольтники пользовались 1820 ER, но он не в Реестре СИ и у меня честно говоря доверия не вызывает. Штырьки у него в комплекте сантиметров 25, не больше, но везде где не меряешь показывает отличное сопротивление. У нас есть блочник, на котором визуально видно, что шина оторвана от заземлителя (до сих пор не устранили, несмотря на наши вопли), меряют 1820 ER - просто все отлично по связи с контуром! В общем изначально ЦС4107 вызвал доверие, работает только когда нормальные длинные штыри используешь, но вот вот это "превышение" ставит в тупик...