1

Тема: Птт для плавки

Всем привет! Такая ситуация, стоит Т 110 кВ, на подстанции 220. У трансформатора 110/35/10 на 10 кВ параллельно подключён вукн для плавки гололеда, на трансе ДЗТ-11 стоит. В вводном выкл 10 кВ ТТ с Ктт 1000/5 а на вукн 600/5. То есть когда плавят вводной отключают и на НН ктт меняется, что создает небаланс в дзт-11. Понятное дело, что в идеале нужно поставить тт с ктт одинаковые на низкой стороне чтобы при плавку избежать небаланса но тт нет. Закупать не будут. Предлагаю вообще запретить плавку тк основную защиту выводить нельзя а есть риск излишней работы, но нужно предложить еще альтернативу, можно ли поставить птт 5/3 к тт600/5 чтобы получить 1000/5 в итоге как на вводном? Ат-31,32 я понял что ставить нельзя а если взять птт 233 или с дфз-201? Такой вариант вообще возможен для дзт-11?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Птт для плавки

На нескольких панелях ДФЗ-201 (на одной из сторон линии ТТ 600/5 на другой 1000/5) давно используем Птт с коэфф. 5/3. Никаких проблем не было. Так что ставьте.