21

Re: Анализ простой аварии

nkulesh писал(а):
2023-07-23 06:33:10

Пересмотрел осциллограммы. С реверсом мощности  теперь понятно, спасибо коллеге scherenkov, но вызывает вопрос отличие ВД токов КЗ от вида, привычного по учебникам - симметричные токи КЗ в противофазе (как раз как в учебниках - особая, неповреждённая фаза А, замыкание фаз В и С). Токи В и С по осциллограмме равны и противоположны, но не расположены симметрично, под прямым углом к напряжению "здоровой" фазы А, особой фазы. Отчего так? Было предположение, что ток так поделился между по сути параллельными линиями, но картина по одной и другой линии до отключения в +67 мс  одинаковая.

Там очень интересный энергорайон. Линии 110 закольцованы (причем очень замысловато), вокруг куча генерации, плюс подпитка от пятисотки. Я в бытность свою начальником ЭТЛ на этой станции весьма поднаторел в анализе аварий по осциллограммам.
Если ТС не поленится и таки актуальную схему выложит  - будет понятнее.