1

Тема: Пожаротушение кабельного полуэтажа

Всем доброго дня!

Возник вопрос о целесообразности организации пожаротушения кабельного полуэтажа с контрольными кабелями, с учетом того, что все контрольные кабели выполнены из материалов не поддерживающих горение.

Что думаете?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Пожаротушение кабельного полуэтажа

Смотрите!
Если деньги есть на строительство системы пожаротушения и еще на ее эксплуатацию в последующие годы, то делайте. Потому что сегодня у вас изоляция слабогорючая или негорючая, а завтра будете менять какой-то кабель и не окажется в продаже нужного пожаробезопасного ассортимента, и поставят то что было - горючее.
Еще еще раз учтите, что эксплуатационные затраты на проверку и ремонт тоже будут, каждый год. Да еще и система пожаротушения это первая категория со всеми последствиями.
Если денег нет, то каким-нибудь ограксом обработайте все кабели и внутренний документ напишите, регламентирующий прокладку КЛ в этом помещении только с обработкой специальными составами.