Доброго времени суток!
Есть проблема с пересчетом вторичных значений сопротивления. ТН с Ктн = 750 кВ/100 В раньше подключался на напряжение 750 кВ. Теперь его используют на напряжении 330 кВ. Были рассчитаны уставки устройства АЛАР в первичных величинах на этом напряжении (330 кВ). Как задать уставки АЛАР во вторичных величинах, если ТН теперь подключен на напряжение 330 кВ, вместо 750 кВ? ТТ как был 2000/1 А, так и остался.

2

Re: Пересчет вторичного сопротивления

В первичных величинах уставки не меняются.
Ктн другой -> уставки по напряжению пересчитываете с новым Ктн.
Ктн другой -> уставки по сопротивлению пересчитываете с новым Кz = Ктн/Ктт.

С уважением.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Пересчет вторичного сопротивления

уточню

z = Z*kv/ka = Z*330000/100*1/2000  = Z*1,65

Единственное. что скрыто в этой формуле - это корень из 3! т.е. должно быть первичное фазное напряжение и вторичное фазное напряжение, но корень сокращается ...
Вторичное сопротивление всегда больше первичного, для старых реле на ОУ это была проблема!!!