1

Тема: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

Коллеги, возник такой вопрос. Есть у нас трансформатор 10/0.4 со схемой Y/Yn0, по стороне 10 кВ подключен к сети с изолированной нейтралью, по стороне 0.4 кВ нейтраль трансформатора глухо заземлена.
Вопрос, если сделать замер петли фаза-ноль современным прибором, покажет ли прибор реальный ток однофазного КЗ?
Может быть кто-то делал замер на таких трансформаторах или есть возможность сделать?

2

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

Для тока КЗ на выводах тр-ра - достаточно расчетного значения, если известен ТКЗ в сети 10 кВ.

Прибором ТКЗ реально измерить только у тр-ра небольшой мощности.
400 кВА и выше - пробовали от любопытства, очень сильно отличается от расчетного в меньшую сторону.

ИМХО, прибор для измерения R фаза-ноль предназначен для измерения этого параметра в КОНЦЕ защищаемой линии, а никак не в начале (в ТП)

3

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

Тут акцент именно на схеме соединения трансформатора. У трансформаторов YYn0 сопротивление нулевой последовательности согласно различным источникам варьируется 5-10*Z1, т.е. ток однофазного КЗ на стороне 0.4 кВ будет существенно ниже, чем у стандартного трансформатора DYn11.
Вот и вопрос, если я например проведу измерения в конце какого-нибудь участка в такой сети, будут ли значения приближены к реальным?

4

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

beyond писал(а):
2023-09-30 06:34:39

Вот и вопрос, если я например проведу измерения в конце какого-нибудь участка в такой сети, будут ли значения приближены к реальным?

я думаю, прибор покажет правильный результат, если сопротивление линии будет хотя бы в несколько раз больше сопротивления системы на выводах трансформатора.

5

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

suncov_di писал(а):
2023-09-30 14:35:36

я думаю, прибор покажет правильный результат, если сопротивление линии будет хотя бы в несколько раз больше сопротивления системы на выводах трансформатора.

А это уже смотря какой прибор. Большинство малогабаритных приборов измеряют ток КЗ до 2 кА, выше уже могут показать что угодно. Есть чемоданы с пределом измерения до 40 кА, но стоят космических денег, и практически не используются.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

Вы ещё учтите что ток КЗ является РАСЧЁТНЫМ значением. Измеряет прибор всё-же сопротивление, а не ток. Поэтому чем меньше измеренное сопротивление, и ближе к нижнему пределу измерения прибора, тем больше рассчитываемый ток и больше его погрешность. То есть получается, что чем больше намерянный ток - тем больше погрешность измерений

7

Re: Измерение петли фаза-ноль на трансформаторах Y/Yn0.

Мы тоже стараемся "не браковать" автоматы, если ток при замере петли очень близок к пределу. Например, в сети 220 В замер показал: 229В; 1,37 Ом; 167,5А. Автомат С16. Значит ток срабатывания защиты д.б.=160х1,1=176А. Получается, автомат может не сработать при 167,5А.
А с учётом погрешности прибора +-(5%+3 е.м.р.) получаем: 1,47Ом (т.е. +7,2%) (е.м.р. - разрешение прибора = 0,01). А 167,5А + 7,2%= 179,54А (выше гарантированного тока срабатывания 176А). Вот уже и в пределе нормы.