Тема: Еще одно отключение
Настало время в этот раздел форума вернуться
Простая авария. По результату анализа несколько вопросов возникло
Файлы аварий в формате comtrade
Схему энергоузла не прилагаю, 2х цепная линия
Уставки линий Астаховка-1, Астаховка-2
Токовая отсечка
I c.з. 6100/50,83 t = 0с
ДЗ
I ст. 80 Ом/0,872 Ом t = 0с блок.
II ст. 13 Ом/1,42 Ом t = 0,8с блок. ускоряется до 0
III ст. 85 Ом/9,27 Ом t = 6,8с не блок.
КРБ I2 = 0,5 КТ = 11% t = 11с
Земляная защита
I ст. 5100 А/42,5 А t = 0с не направленная
II ст. 1600 А/13,33 А t = 0,8с направленная
III ст. 780 А/6,5 А t = 2,4с направленная
IV ст. 70 А/0,585 А t = 4,8с направленная
УРОВ - 0,5 А
АПВ без контроля наличия напряжения t = 4,0с
1 05:04:28.250 (0.00мс) – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка 1. Просадка напряжения фазы А до 40кВ. Однофазное КЗ. Подпитка места КЗ током от остальных включенных ВЛ-110кВ. Направление мощности - от шин.
2 +15мс – развитие аварии. Условие для работы 1 ступени ТЗНП.
3 +55мс – работа выходного РП 1 ступени ТЗНП
4 +190мс – отключение МВ ВЛ Астаховка 1. Время отключения МВ 107мс. (Норма не более 0,1с)
5 +208мс – по восстановлению режима на ВЛ Астаховка 2 предполагаю отключение МВ ВЛ ГРЭС-1 ц. 1 на подстанции Астаховка.
6 +4797мс – АПВ МВ ВЛ Астаховка 1 (время цикла АПВ 4,7с). Время включения МВ 680мс (норма не более 0,6с). Ток фазы А 4140А. Просадка напряжения фазы А до 40кВ. Однофазное КЗ. Подпитка места КЗ током от остальных включенных ВЛ-110кВ, в том числе от ВЛ Астаховка 2 с разворотом направления мощности к шинам. Направление мощности ВЛ Астаховка 1 - от шин.
7 +4804мс – значение тока фазы А ВЛ Астаховка-1 увеличилось до значения 6250А. Условия работы 1 ступени ТЗНП, токовой отсечки
8 +4828мс – работа выходного РП 1 ступени ТЗНП
9 +4840мс – работа выходного РП ТО. Наблюдается дребезг контактов реле. Необходима проверка.
10 +4971мс – отключение МВ ВЛ Астаховка 1. Время отключения МВ 115мс
11 +5143мс – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка 2. Просадка напряжения фазы А до 54кВ. Направление мощности - от шин. Предполагаю АПВ МВ ВЛ ГРЭС-1 ц. 1 на подстанции Астаховка.
12 +5349мс – по восстановлению режима на ВЛ Астаховка 2 предполагаю отключение МВ ВЛ ГРЭС-1 ц. 1 на подстанции Астаховка
РУ КЗ-1 "Работа ТО"
РУ1 КЗ-2 "Работа 1 ст. З.З."
РУ4 "Работа защит 2 комплекса"
РУ6 "Ускорение 3 ст. З.З."
РУ8 "АПВ"
не сработало РУ9 "Откл. МВ" - необходима проверка
В ходе осмотра опор и ВЛ на ОРУ-110кВ подстанции ГРЭС-1 обнаружено место обрыва провода фазы А ВЛ Астаховка 1 между МВ и ЛР.
Не сразу разобрался, стал ли обрыв провода причиной аварии
Вопрос у меня, собственно, один
1) почему разворачиваются вектора неповрежденных фаз после отключения МВ с нашей стороны по обеим цепям?
А теперь минутка юмора. Заношу анализ начальнику. Мол, про причину затрудняюсь сказать. Он показывает фотографии висящего в воздухе шлейфа. Как, говорю, он устроил 2 раза КЗ? Пожимает плечами.. на металлоконструкции, на провода)
Нет, говорю. Отгорел во время КЗ.
Звоню диспетчерам собственника. Про ступень ЗЗ не сказали (не записано), но ускорение 3 ст. и ТО мои догадки подтвердили. Предупредил, что КЗ на линии. Хорошо, согласуем с руководством. Написал начальнику РЗА собственника. Молчит. Наши оперативники тем временем собрали по указанию диспетчера линию. Сидим, ждем. Ну, и запуск РЭС по 3U0)))
Так бывает, оказывается, тоже. Вот и господин Lekarь говорит, что каждый должен отвечать за себя. Но не все могут.