Тема: замена micrologic
Здравствуйте всем форумчанам. помогите с проблемой. вышел из строя micrologic 5.0А на Masterpact NT16. Нужно срочно восстановить выключатель. не подскажите можно ли любой micrologic ставить вместо неисправного?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → замена micrologic
![]() |
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте всем форумчанам. помогите с проблемой. вышел из строя micrologic 5.0А на Masterpact NT16. Нужно срочно восстановить выключатель. не подскажите можно ли любой micrologic ставить вместо неисправного?
Думаю вряд ли, там очень вероятно идет прошивка под конкретный выключатель. Можно попытаться заменить (снять) с полностью аналогичного выключателя.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Насколько помню - любой (в настройках номинал параметрируется), но с автоматами на 100 и 250А были нюансы.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → замена micrologic
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc