1

Тема: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

Проводил тепловизионный контроль ЗРУ.  В ячейке СР-6 заметил повышенные нагрев, посмотрел поближе.
Посмотрел - и ничего не понял - все токоведущие части холодные (в ЗРУ 10-15 градусов), а металлоконструкция рядом с кабелем - нагрета до 43 градусов!
Ни разу еще такого за 25 лет не видел.
ОЗЗ исключено, на секции стоит тр-р заземления нейтрали, ОЗЗ 40 А, на всех присоединениях на отключение.
На фото область ИК-фотки выделена в рамку.
Нагрузка около 500 А.

Post's attachments

41 яч.jpg 128.85 Кб, 2 скачиваний с 2024-01-31 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

suncov_di писал(а):
2024-01-31 13:26:18

а металлоконструкция рядом с кабелем - нагрета до 43 градусов!

Железная?

3

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

Осциллограф "вручную" (не знаю уж где, схемы нет) не пробовали  запустить? На нейтралеобразующем трансформаторе осциллографа нет? Может уставка ОЗЗ "не дотягивает"?

4

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

Conspirator писал(а):
2024-01-31 14:04:48

Осциллограф "вручную" (не знаю уж где, схемы нет) не пробовали  запустить? На нейтралеобразующем трансформаторе осциллографа нет? Может уставка ОЗЗ "не дотягивает"?

Исключено. Давно бы уже были "спецэффекты"

5

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

suncov_di писал(а):
2024-01-31 13:26:18

Нагрузка около 500 А.

Это три фазы или одна фаза из трех жил? Если одна, то удивляться абсолютно нечему. Контур тока, наводящегося в железяке, рвать надо. Пропилы делать, изолировать от остального железа, чтоб короткозамкнутый виток не получался.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

suncov_di писал(а):
2024-01-31 14:07:18

Исключено. Давно бы уже были "спецэффекты"

Немного не в тему, но раз уже упомянули про способ заземления нейтрали....
Я сейчас рассматриваю случай "земли" в сети 35кВ с нейтралеобразующим трансформатором и резистором. Там в момент 1ф повреждения очень интересна форма токов и напряжений (как будто помеха). У Вас есть осциллограммы 1ф повреждения в сети? Если есть, может поделитесь? Я пока не могу объяснить, почему такая форма странная.... Если не хочется "светить", то можно в личку.

7

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

отправил на почту

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: Блуждающие токи в металлоконструкции ЗРУ

Похоже, Ваш случай (Новости ЭлектроТехники № 6(84) 2013)
https://rzia.ru/uploads/images/13727/e0087647d20104b3ac95cb62340d619f.png https://rzia.ru/uploads/images/13727/e0087647d20104b3ac95cb62340d619f.png