1

Тема: МУ по проектированию ПС 35-750 кВ утв. 2024

Утвердили методические указания по проектированию подстанций 35-750 кВ
много нового, интересного и даже необычного в них написали, как например, такое
При необходимости компенсации емкостных токов в электрических сетях 6 - 35 кВ, определенной по результатам расчетов токов КЗ в соответствии с пунктом 15 Методических указаний, должна быть предусмотрена установка на ПС дугогасящих заземляющих реакторов или комбинированных дугогасящих агрегатов.
Из полезного, например, вернули (ранее исключили из ПТЭ) дуговые защиты, только почему то ограниченно в КРУ, без шинных коробов, что странно.

Post's attachments

МУ по проектированию ПС 35-750 кВ.rtf 1.21 Мб, 45 скачиваний с 2024-07-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: МУ по проектированию ПС 35-750 кВ утв. 2024

Lekarь писал(а):
2024-07-04 09:42:14

Утвердили методические указания по проектированию подстанций 35-750 кВ

Скан указанного документа
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.