Lekarь писал(а): ↑2024-09-26 01:47:57
и что у нас начинает колебаться с низкой частотой?
Низкая частота колебаний или самораскачивание (первичное воздействие может быть ничтожным...) - это когда разница частот именно это значение и составляет!
Например, колебание 0,05 Гц - т.е. база работает допустим эталонно с 50 Гц, а остальная часть стала отставать на 0,05 Гц и перешла на работу с частотой 49,95 Гц. (это нормально, что частоты разные, они и всегда разные, только эта разница значительно меньше, не нормально - это когда САУ действуют не согласовано).
В виду возникшей разницы частот ЭС будет уравновешиваться и по текущему значению этой разница, если ни какой подстройки частот не будет, то время "балансирования" будет длится с периодом - 1/0,05 = 20 с - это собственно и есть исходное состояние ЭС для всех регуляторов АРС и АРВ.
Если ни чего не делать, то, грубо говоря, будет очень медленные асинхронный ход (режим) со всем вытекающими от сюда катастрофическим последствиями.
Однако каждый генератор и каждая станция со своими САУ реагируют на изменение чаcтоты/мощности, но должны реагировать согласовано!
Только нужно уточнить ещё один момент, если возник дефицит активной мощности, то реакцией энергоагрегата будет снижение скорости (турбины-генератора - подаётся меньше чем надо энергоносителя) и наоборот вращения или частоты, понятно, что система регулирования будет запаздывать и естественно реагировать на это позже, в виду инерционности всех систем и принципиального наличия специально установленных зон нечувствительности.
И вот тут самое главное, если каждая станция начнёт по своему реагировать, то опять же за счёт инерционности любой из систем, а именно каждая из них ведёт себя одинаково, по алгоритму - не сразу реагирует на возмущение, спустя время включается в действие, но и если даже экстренно пришёл сигнал типа "стоп машина" она продолжит своё действие, которое уже может быть излишним, причём возможно сильно излишним было -0,05 ,а стало +0,1! (на ГЭС чем регулируется поток воды в турбине? и как это быстро происходит?)
Пусть это будет очень мощный "расстроенный" агрегат, т.е. возникает, так называемое, перерегулирование, на которое среагирует весь оставшийся "зоопарк"! и начнётся...
... пусть первых агрегат "недорегулировал" и будет ещё регулировать в этом направлении, а другой в это время уже начал регулировать обратно, но он , допустим слабее и не может доделать свое регулирование из-за первого и выходит на предел, но потом, когда первый перестал регулировать, то он и оба оказались в противоположных пределах и если теперь будет ещё возмущение и даже крохотное, то из такого состояния как раз и могут пойти колебания ...
А теперь только по сути ваших вопросов:
пусть дефицит мощности
- значит возникла нехватка мощности первичного энергоносителя (ПЭВ - воды, пара, горящей струи газа, ...)
- агрегат тормозится и скорость снижается - снижается частота напряжения генератора
- АРС агрегата при выходе скорости вращения из зоны нечувст. подаёт команду не клапаны и др. и они, как говорится - тихой сапой, начинают передвигаться чем увеличивая подачу ПЭН
- скорость обратно заходит в зону нечувст. подаётся команда на остановку движения клапанов... всё в лучшем случае процесс закончен!
Т.о. работает АРС регулируя баланс активной мощности, при этом нужно участь, что при нехватке активной мощности, так же может произойти нехватка реактивной мощности, т.е. ресурс АВР возможно будет исчерпан и, как результат, будет как на самих источниках, так и в узлах ЭС снижения напряжений. Конечно АВР несомненно обладает лучшими регулирующими характеристиками - скорость выше, но иногда низкочастотные колебания, можгут произойти и из-за неправильной настройки систем АВР, т.е ещё нужно настраивать и согласовывать АРВ, а сколько там таких замысловатых параметров - 5, 6, 7, 8 или ещё больше!?