Lekarь писал(а): ↑2024-09-18 08:04:27
Они не только у нас , они везде могут нагреваться. Кабельные наконечники силовых кабелей. Например шкаф РЗА. установлен в ЗРУ, где ячейки КРУ. Шкаф установлен в плотную к последней ячейке КРУ. В ячейке КРУ могут быть кабельные отсеки, где кабели крепятся к шинам. При плохих затяжках болтов, происходит нагрев. В этом году выявляли присоединения, где свыше 200 градусов нагрев был. Это в месте нагрева, но в округе тоже воздух и металл греется. Тепло передается на соседние металлические части. Самовоспламенния при таких температурах конечно не будет, но оплавления могут быть. Установка токовых блоков может от эксплуатации полностью не зависеть. привезут ячейку КРУ, где в релейном отсеке будут испытательные блоки. а смежный отсек будет кабельным или шинным, где может происходить нагрев токоведущих частей, который будет греть смежные отсеки.
Да, я понял Вас, действительно, в эксплуатации данные проблемы в ячейках КРУ существуют и проблема очень даже актуальная. Релейщики постоянно бьются с первичниками и страдают от подобного рода проблем, равно как и из-за неправильной установки и монтажа ТТНП и косичек КЛ, отсутствия доступа (из-за конструктива) в ячейках КРУ к трансформаторам тока для их проверки в соответствии с действующими нормами и правилами, отсутствие доступа к вакуумным выключателям (блок-контактам), отсутствие достаточного места в ячейках КРУ для работы с рядами клеммных зажимов (монтаж, демонтаж, проверка и т.п.) и иные проблемы. Из-за таких проблем повреждаются не только испытательные блоки, но и любая другая клеммная продукция, вторичные провода и кабели, микропроцессорная техника и т.п. Здесь, я полагаю, проблема должна решаться комплексно: 1. Определение четких условий эксплуатации оборудования (шкафов РЗА, релейных отсеков КРУ) и написании ТЗ/ТТ. 2. Проработка с конкретным заводом-производителем шкафов РЗА, ячеек КРУ данных требований и согласование конечных технических решений (для исключения влияния высоких температур использовать дополнительную теплоизоляцию шкафов и отсеков, системы вентиляции и отвода тепла во вторичных и в кабельных отсеках ячеек КРУ) 3. Проработать на предприятии организационные мероприятия и технические решения в части эксплуатации кабельных линий в целях недопущения нагрева кабельных наконечников и повышения температуры в кабельных отсеках: использование токопроводящик паст в целях уменьшения сопротивления, зачистка мест контактных соединений кабельных наконечников и шин, проведение своевременного тепловизионного контроля кабельных отсеков, кабельных наконечников и шин и при необходимости проведение своевременных мероприятий по устранению причин нагрева. 4. Недопущение длительной перегрузки КЛ и шин 5. Разработка и применение дополнительных мероприятий исходя из конкретных условий эксплуатации.
Добавлено: 2024-09-18 11:28:37
ПАУтина писал(а): ↑2024-09-18 00:06:13
сайт какой-то допотопный ...
так и не нашёл конструкцию - как в них происходит коммутация-шунтирование токовых цепей? и где и как работает защёлка фиксатор? выходит они только в дырку, а на DIN-рейку нельзя...
в принципе по указанным размерам они компактней...
Благодарю, что поделились мнением по поводу сайта. Основной задачей по созданию и производству испытательных блоков ЭП была поддержка российских производителей и предприятий в связи со сложившимся дефицитом испытательных блоков на российском рынке, увеличении стоимости одного комплекта Fame до 30-70 тыс. руб. (контрольная колодка+ рабочий штекер). Все маркетинговые вещи, в том числе создание красивого современного сайта и его обслуживание, будут влиять на увеличение стоимости конечного продукта. Производителей и заказчиков больше интересует не "красивый маркетинг", а характеристики продукта и его цена. Мы с вами работаем в очень важной отрасли-энергетике, которая является базовой для всех других отраслей и сфер деятельности нашей страны, и увеличение затрат в ней будет приводить к увеличению затрат во всех других отраслях. По поводу конструкции (коммутации контактов и работе фиксаторов замков) посмотрите пожалуйста данный видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=gBJG8jT … nixContact Фиксаторы замков расположены по бокам рабочих крышек (ЭПРК) и тестовых крышек (ЭПХК). Крышки вставляются в базовые блоки (ЭПББ) без перекосов, до упора и щелчка замков. Коммутация, шунтирование и дешунтирувание токовых цепей происходит посредством специальной контактной системы (наличию основных и вспомогательных контактов, их замыканию и размыканию, пружинной системе контактов) в базовом блоке ЭПББ, наличию и установки перемычек в базовом блоке. Когда рабочая крышка вставлена в базовый блок, основные и вспомогательные контакты замыкаются и токовая цепь обтекается током от ТТ до комплекта РЗА. Когда рабочая крышка вынимается из базового блока, сначала основные контакты размыкаются и замыкаются на вспомогательные контакты, что позволяет обеспечить отсутствие разрыва токовой цепи, а потом уже размыкаются вспомогательные контакты. В свою очередь, вспомогательные контакты соединяются между смежными вспомогательными контактами при помощи перемычек, а один из этих контактов (обычно крайний по схеме) обязательно заземляется. Примеры подключения и схемы соединения вы можете посмотреть в РЭ (скачать его можно на сайте). При установке испытательных блоков ЭП, либо Fame на DIN-рейку теряется смысл в их функциональности - отсутствует возможность отсоединять/присоединять проводники к блокам, устанавливать и снимать перемычки на задней поверхности блоков, использовать контакты на задней поверхности блоков при проведении испытаний, т.к. доступ к ним будет закрыт DIN-рейкой. Но, у каждого заказчика свое видение данной ситуации и свои требования, поэтому настоящее время мы уже работаем над созданием специальных боковых фиксаторов для установки ЭПББ на DIN-рейку. Для того чтобы Вы смогли детально изучить конструкцию, можем направить вам опытный образец. Напишите пожалуйста в ЛС ваши контакты для связи.