Тема: Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ
Здравствуйте.
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ? К каким ТТ ДЗТ подключать? Какие есть особенности?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте.
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ? К каким ТТ ДЗТ подключать? Какие есть особенности?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ?
Для начала посмотрите ПУЭ п.3.2.29. А остальные требования ищите в теории от Чернобровова, Федосеева до Александрова, Шнеерсона и Циглера)) + требования производителей УРЗА.
В основном особенность в подключении ДЗТ к ТТ заключается в учете полярности ТТ + учете необходимости сдвига фаз и компенсации тока нулевой последовательности для трансформаторов с группой Y/D-11 (это для электромеханики, для МП защит все выполняется на программном уровне). В общем всего не расскажешь, читайте литературу.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc