1

Тема: Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ

Здравствуйте.
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ? К каким ТТ ДЗТ подключать? Какие есть особенности?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ

dimarele писал(а):
2024-09-17 20:20:34

Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ?

Для начала посмотрите ПУЭ п.3.2.29. А остальные требования ищите в теории от Чернобровова, Федосеева до Александрова, Шнеерсона и Циглера)) + требования производителей УРЗА.
В основном особенность в подключении ДЗТ к ТТ заключается в учете полярности ТТ + учете необходимости сдвига фаз и компенсации тока нулевой последовательности для трансформаторов с группой Y/D-11 (это для электромеханики, для МП защит все выполняется на программном уровне). В общем всего не расскажешь, читайте литературу.