Здравствуйте.
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ? К каким ТТ ДЗТ подключать? Какие есть особенности?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Плечи ДЗТ тр-ра 110/10 кВ
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте.
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ? К каким ТТ ДЗТ подключать? Какие есть особенности?
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Где можно найти требования к подключению плеч дифференциальной защиты трансформатора 110/10 кВ?
Для начала посмотрите ПУЭ п.3.2.29. А остальные требования ищите в теории от Чернобровова, Федосеева до Александрова, Шнеерсона и Циглера)) + требования производителей УРЗА.
В основном особенность в подключении ДЗТ к ТТ заключается в учете полярности ТТ + учете необходимости сдвига фаз и компенсации тока нулевой последовательности для трансформаторов с группой Y/D-11 (это для электромеханики, для МП защит все выполняется на программном уровне). В общем всего не расскажешь, читайте литературу.