Подскажите пожалуйста.
Вот подкоючать в один ШРОТ устройства РЗА и управление приводов выключателей нельзя из соображений ЭМС. А если в ШРОТе подключены старые ЭМ защиты линий и АТ, можно ли туда подключить микропроцесоорные терминалы автоматического регулирования коэффициента трансформации?

2 (2011-10-18 09:09:03 отредактировано lik)

Re: Подключение устройств РЗА в ШРОТ гд е подключена ЭМ

1.Лучше схемы ШРОТ дайте и вообще все данные для ответа на вопрос (по каким трассам что проложено и т.д). Вообще, не на всех объектах есть два ШРОТ (ШОТ). Есть  только один. Там просто через разные автоматы вклю.чают разные потребители и , если нужно, по разным трассам прокладывают.
2.По Вашему вопросу. А что подключено ко второму ШРОТ (их два, как я понял)?

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Подключение устройств РЗА в ШРОТ гд е подключена ЭМ

Их 6.
Там к первым четырем в перемешку подключены защиты, мкпа, еще другие потребители. А к последним двум подключеныуправления выключателями, охлаждением АТ.
По требованиям ФСК нельзя на 1 шрот и управление выключателями и защиты. А про разделение МП защит и ЭМ не нашел я. Но сказано было изучить суть вопроса ((

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2011-10-18 11:46:07 отредактировано doro)

Re: Подключение устройств РЗА в ШРОТ гд е подключена ЭМ

Электромагнитная совместимость - такая непонятная и непроработанная тема. Особенно в ФСК...
Есть пример ФСКовской подстанции (до того - одна питающая линия 220 кВ и один АТ на электромеханике, после того - еще две линии 220 кВ и второй АТ на ABB и GE). Все это, а также ОРУ-110 на старой электромеханике  подключено к старому щиту постоянного тока без ШРОТов и прочих наворотов. Вот отслеживаем помаленьку: есть конфликт, или нет? Вроде бы пока обходилось. Но специализированные фирмы к оценке ЭМС все же подключить не помешает. Естественно, если деньги есть.
А в собственном опыте есть наблюдение: влияние коммутации КРБ-126 на работу приемопередатчика АВЗК-80 на соседней панели. Долго мы гонялись за неуловимым Джо.