1

Тема: Формирование сигнала БТН

Добрый день!
Для формирования сигнала БТН как правило нужно 3 условия на логическом элементе "И":
1) Самое главное отношение тока второй гармоники к первой (I2h / I1h). Как правило это величина от 0.12 о.е до 0.16;
2) Превышение пускового (разрешающего) тока;
3) Инверсия тока деблокировки на элементе "И". Как правило 6Iном
Вопрос следующий:
1) Какое значение должен иметь пусковой ток БТН (0.1Iном, 0,5Iном, 1Iном) или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?
2) Нужно ли ставить ВВС 20мс после элемента "И" для отстройки от переходного процесса (кратковременная регистрация отношения тока второй гармоники к первой )

2

Re: Формирование сигнала БТН

Я как-то специально рассчитывал, если нет БТН и несинусоидальности (от насыщения ТТ), то Фурье-фильтр выдает I2h/I1h*100% максимум что-то в районе 20 % (не помню на память, по-моему 18%). То есть все что меньше этих условно 20% это может быть влияние апериодики. В кратковременный период до 20-й мс I2h/I1h может быть больше.

3

Re: Формирование сигнала БТН

retriever писал(а):
2024-10-07 18:54:59

В кратковременный период до 20-й мс I2h/I1h может быть больше

То есть по факту выдержка времени 20мс нужна?
А на этот счет что думаете
Вопрос следующий:
1) Какое значение должен иметь пусковой ток БТН (0.1Iном, 0,5Iном, 1Iном) или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?

4

Re: Формирование сигнала БТН

Куда дальше идет сигнал срабатывания БТН?
Скорее всего на блокировку МТЗ или дифф.защиты.
Если Вы поставите задержку срабатывания БТН 20 мс, то в защита вполне может успеть сработать.
Поэтому ответ - нет, не ставить

5

Re: Формирование сигнала БТН

Lesha писал(а):
2024-10-08 09:25:31

Куда дальше идет сигнал срабатывания БТН?

Блокировка МТЗ или ТЗНП
Хорошо, ВВС 20мс не ставим, дабы не дать защите сработать при БТН
Вопрос следующий интересует:
Какое значение должен иметь пусковой ток БТН (0.1Iном, 0,5Iном, 1Iном) или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?
Почему спрашиваю, Фильтр Фурье в начальный момент времени, когда подается ток выдает в сигнале отношения второй гармоники к первой (I2h / I1h) (то есть возврат ИО происходит через 20 - 25 мс)
Если не ставить ВВС 20мс от переходных процессов, то нужно отстраиваться по току, вот и какое значение должно быть?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Формирование сигнала БТН

pdis писал(а):
Вчера 13:41:10

Если не ставить ВВС 20мс от переходных процессов, то нужно отстраиваться по току, вот и какое значение должно быть?

В начальный момент времени появится блокировка (будет как задержка на 20 мс).
Потом, когда закончится переходный процесс в фильтре, вторая гармоника будет зависеть от величины апериодики.
Максимум аналитически у меня получается при всех постоянных времени фильтр Фурье будет выдавать I2=0.16*I (16% от амплитуды тока КЗ) сразу же, спустя еще период будет максимум 4% от амплитуды, спустя еще период около 2% от амплитуды.

7

Re: Формирование сигнала БТН

1. На какие защиты воз-т БНТ в данном случае?
2. " или нужно заводить пуск ступеней зашит МТЗ, ТЗНП?"-мне встречались терминалы с отдельным ИО (изм-м органом).
3. Ознакамливались с РЭ терминала ДЗТ от флагмана? Ещё неплохо расписано в РЭ на терминал 7UT82\85. Давеча помучал с пристрастием БНТ.
Низкий поклон за Comtrade осциллограммы с объектов электроэнергетики.

-=SaN=-

8

Re: Формирование сигнала БТН

pdis писал(а):
Вчера 13:41:10

Хорошо, ВВС 20мс не ставим

Скажу даже больше.
Для защиты трансформатора есть смысл продлить действие действие блокировки по гармонике.
Например, флагман из недружественной страны в своих устройствах задает для функции БНТ коэффициент возврата 0,7

9

Re: Формирование сигнала БТН

Добрый день!

Lesha писал(а):
Сегодня 09:43:02

есть смысл продлить действие действие блокировки по гармонике

Можно поставить ВВВ 10мс например

Lesha писал(а):
Сегодня 09:43:02

для функции БНТ коэффициент возврата 0,7

Не видел, думал 0.95