1

Тема: Пуск АПВ в Siprotec

Здравствуйте!
Подскажите, а вход трехфазного пуска УРОВ в терминале 6MD66 не является также пуском для ТАПВ? Или для этого его нужно в CFC привязать?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Пуск АПВ в Siprotec

offer писал(а):
2024-10-18 14:42:59

ход трехфазного пуска УРОВ в терминале 6MD66 не является также пуском для ТАПВ?

Нет. Пуск уров - 1415. Пуск АПВ трех фаз - 2716.