Здравствуйте!
Подскажите, а вход трехфазного пуска УРОВ в терминале 6MD66 не является также пуском для ТАПВ? Или для этого его нужно в CFC привязать?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Пуск АПВ в Siprotec
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте!
Подскажите, а вход трехфазного пуска УРОВ в терминале 6MD66 не является также пуском для ТАПВ? Или для этого его нужно в CFC привязать?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ход трехфазного пуска УРОВ в терминале 6MD66 не является также пуском для ТАПВ?
Нет. Пуск уров - 1415. Пуск АПВ трех фаз - 2716.