Re: Терминалы БМРЗ серии -150
Без понятия что имел ввиду топискапер, как то глупо выглядит утверждение что компания с мировым именем выпускает неправильную продукцию
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Обсуждение продукции → Терминалы БМРЗ серии -150
|
![]() |
Без понятия что имел ввиду топискапер, как то глупо выглядит утверждение что компания с мировым именем выпускает неправильную продукцию
внимательнее смотрите как у вас записался проект.
как это физически "внимательнее смотреть"?
Тут на медни терминал резервный защит на трансформатор хорошо себя показал.
Обычно мало кто это делает, но у нас трансформатор старый и мы ввели токовую отсечку на стороне ВН. Было двойное замыкание на землю и отсечка отключила трансформатор полностью без выдержки. Грубо потом прикинули, если бы дали отработать МТЗ с выдержкой, то большая вероятность, что при возникшем токе короткого замыкания, обмотка бы повредилась.
При загрузке изменений в терминал выскакивает ошибка, что что-то не записалось, а оказывается в поекте слетели все сообщения в журнал сообщений. Но углублённые исследования показали, что это глюк версии 1-18-2 и уже срочно выпущена версия 1-18-5 Конфигуратора МТ.
В черномордых блоках 152-КСЗ вылез древний смешной косяк в том, что в журнал сообщений зачем-то пишется каждое изменение выхода К21 (Выход для сигнализации выключенного состояния выключателя в дефолтной настройке) и записывается каждое мигание, что через некоторое время после аварийного отключения напрочь забивает сообщением о смене состояния выхода К21 весь журнал сообщений. И не вывести запись этого сообщения. Видать опять новая команда...
Пластиковые накладки на клеммники Х1 и Х2 стали какие-то цеплячие - при работе в ячейке постоянно царапает и цепляется за одежду. При создании логических схем Конфигуратор стал тормознутым. Иконки Конфигуратора и Фаствьюва сделали очень похожими - почти одинаковые чёрные шестигранники. Теперь часто путаем и запускаем фаствьюв вместо конфигуратора - зачем так?
Ну и странный глюк черномордого блока - ни с того ни с сего при наладке, после срабатывания МТЗ (ток от РЕТОМа) и внешнего квитирования входом тушит светодиод Готов и начинает помигивать выходом Вызов. Защиты не работают, при включенном питании блока связь с компьютером рвёт и не подключиться, без питания связь с компом есть. Загрузка предыдущей версии проекта не помогла. Помогла внезапно загрузка проекта с синемордого блока. Пока сняли с присоединения - стоит на постаменте с включенным питанием. Вроде работает, но доверие подорвано
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
При загрузке изменений в терминал выскакивает ошибка, что что-то не записалось, а оказывается в ...
Т.е. после записи алгоритма, нужно отсоединить шнур, потом подсоединить обратно, скопировать записаный алгоритм в новый файл и сравнить исходник с новым файлом?
И такое сравнение даёт подтверждение, что алгоритм записан правильно, а "ошибка" это неправильное восприятие записаной программы терминалом?
Ну, если это так, то в сравнении с Экрой, у которой, файлы конфигурации виноваты, как они улыбаясь говорят, то для отечественных терминалов - надеюсь исправимо)))
Т.е. после записи алгоритма, нужно отсоединить шнур, потом подсоединить обратно
у БМРЗ нужно перед записью шнур вытыкать/втыкать, а не после записи
=))))
у БМРЗ нужно перед записью шнур вытыкать/втыкать, а не после записи
=))))
То, что вы описали не говорит о неправильной записи программы. Сообщение об ошибке имеет другую природу. А вам надо проверить, что в памяти терминала с исходным файлом, т.е. надо сравнить два файла.
Нет у БМРЗ программ на пользовательском уровне. У БМРЗ естьБФПО.
А вам надо проверить, что в памяти терминала с исходным файлом, т.е. надо сравнить два файла.
Так ведь ничего не предвещало...
Сипротеки, помнится, "местью за Сталингад" прозвали))
Ну и странный глюк черномордого блока - ни с того ни с сего при наладке, после срабатывания МТЗ (ток от РЕТОМа) и внешнего квитирования входом тушит светодиод Готов и начинает помигивать выходом Вызов. Защиты не работают, при включенном питании блока связь с компьютером рвёт и не подключиться, без питания связь с компом есть. Загрузка предыдущей версии проекта не помогла. Помогла внезапно загрузка проекта с синемордого блока. Пока сняли с присоединения - стоит на постаменте с включенным питанием. Вроде работает, но доверие подорвано
Экономия на тестировщиках? Или вообще этот момент пропустили?
Видимо, после глюка Конфигуратора что-то случилось с проектом, и дальше уже блок завис.
Ну и видимо, импортозамещение. Винтики крепёжные М5, опять же в комплекте хреновые пошли
Винтики крепёжные М5, опять же в комплекте хреновые пошли
мягкая сталь? шлицевые или torx?
Винт М5 с потайной головкой. То есть винты, которые ставятся в отверстия с зенковкой, но на передней панели зенковок в отверстиях нет. Выглядит странно...
Сегодня попробовали новую прошивку для КСЗ-61 версии 05. Вроде основные функции работают - полёт нормальный.
Ковырялся с функцией УРОВд и пока не придумал как измерить/проверить ток срабатывания УРОВд. Ток отпускания УРОВд проверяется: отключаем выход на отключение (К1 по умолчанию) вешаем на резервный выход сигнал УРОВ сраб, , творим РЕТОМом срабатывание ТО, скидываем ток без снятия до маленького и снижая ждём отпускания выхода. А вот сработку.... нужно вызывать команду на отключение от защит, действующих не от фазных токов. ОЗЗ может использовать... Но нужно делать импульсами. Короче, сложно, а могли бы сделать выход из алгоритма сигнала пускового органа УРОВ по току. Вопрос важный и было бы удобно.
Но они-ж теперь бронзовые, и что мы тут пишем и не читают уже.
Ещё появилась фича блокировки МТЗ по появлению второй гармоники, но описана в мануале куцо, а в журнал сообщений пишется и при выводе ключом S132 тоже. Будем разбираться...
Зачем-то ввод-вывод УМТЗ засунули во вкладку "Ускорение ДЗ" - мсье знают толк в извращениях...
А ещё у большеэкранных (Е которые) оказалось что нет программируемых кнопок. Хотел сделать кнопку, чтобы гуся послать для проверки связи, а никак.... Куча кнопок, а никак. Возможно что и как-то через зад и можно, но вот как у старых по F1 можно было - теперь низзя
Сейчас работаем на подстанции, где мы ставили первые блоки серии 152 ещё в 2016 году. Старые 152-е блоки и новые рядом, причём и черномордые и синемордые новые с большим дисплеем. Ну и наглядно видно, что развитие идёт не в ту сторону. Теперь Конфигуратор тупит, а функционала дополнительного в нём не появилось
Всё так же качаем гигабайты БФПО чтобы подключиться и боремся с глюками
Сегодня при наладке очередного черномордого блока КСЗ опять словили глюк - и опять слетели все сообщения, но теперь в журнале аварий.
Заволновался. БМРЗ в основном не применяем, но заказал пару БМЦС-ов, их надеюсь не "модернизируют"?
:( Из неофициальных источников у них есть кадровые проблемы, утечка ведущих специалистов.
на передней панели зенковок в отверстиях нет. Выглядит странно
Укладывается в концепцию "доработай напильником"...
нужно вызывать команду на отключение от защит, действующих не от фазных токов.
А в БМРЗ нельзя запустить УРОВ от входа, как в Сипротеке например? Например если есть газовая или клапан сброса давления, как на нём УРОВ реализуется?
Вас какой конкретно блок интересует? В блоках 152-КСЗ61 есть сигнал SIU Внеш. пуск УРОВ, который можно прицепить на что-нибудь, в том числе и на дискретный вход
Из неофициальных источников у них есть кадровые проблемы, утечка ведущих специалистов.
Эта утечка у них перманентна. Но это должны быть свойство их руководства
Советы бывалого релейщика → Обсуждение продукции → Терминалы БМРЗ серии -150