1

Тема: Digsi 4, Siprotec и Modbus RTU

Коллеги, добрый день.
Есть задача настроить на Siprotek Compact протокол Modbus RTU. Интерфейс RS-485 есть.
1. При помощи Digsi 4 по USB подключился к терминалу.
2. Создал новый проект и нажал Divece -> Digsi. С терминала все выгрузилось.
3. Находясь в режиме Online я захожу в Интерфейс. Там настраиваю Modbus RTU/
4. Жму кнопку ОК, опять открываю интерфейс и у меня становиться активна кнопка Digsi->Divece.
5. Жму кнопку, идет загрузка в терминал, терминал перегружается.
6. Проверяем Modbus - все ок.

Теперь, если провожу сравнение проектов до и после изменения интерфейса (compare), то мне выдает кучу различий. И это напрягает. Не могу понять откуда эта куча.

Ниже список.

https://rzia.ru/misc.php?action=pun_att … tr=12315f2

Post's attachments

7SJ802 V4_8 Var_prn_16_30_16.pdf 566.54 Кб, 9 скачиваний с 2025-07-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Digsi 4, Siprotec и Modbus RTU

И что тут непонятного? У Вас в исходном устройстве нет так называемого "системного" интерфейса по Modbus (он физически есть, но отключен). Вы его подключаете. И у вас "по умолчанию" (заводские настройки при наличии того или иного системного интерфейса) часть стандартных сигналов в него (или через него)"передается" (или появляются новые уставки). Это и показывается в отличиях. Это хорошо будет видно в матрицах ранжирования. В "исходном" интерфейсе столбика "системный интерфейс" не будет (или будет, но другой). А во вновь созданном появится Modbus.

3

Re: Digsi 4, Siprotec и Modbus RTU

Conspirator писал(а):
2025-07-28 09:43:42

И что тут непонятного? У Вас в исходном устройстве нет так называемого "системного" интерфейса по Modbus (он физически есть, но отключен). Вы его подключаете. И у вас "по умолчанию" (заводские настройки при наличии того или иного системного интерфейса) часть стандартных сигналов в него (или через него)"передается" (или появляются новые уставки). Это и показывается в отличиях. Это хорошо будет видно в матрицах ранжирования. В "исходном" интерфейсе столбика "системный интерфейс" не будет (или будет, но другой). А во вновь созданном появится Modbus.

Спасибо большое за ответ. Да , так как там идет упоминание адресации Modbus, я предположил что это связано с включением протокола. Но нужно было убедится.

На сайте сименса есть прошивка для модуля Modbus. Прошивка модуля насколько сложное дело?Уставки\настройки или еще чего слетят? Перегрузка терминала потребуется?

И мы вносили изменения в режиме онлайн. Есть ли разница при внесении изменений в режиме онлайн и офлайн ?

4

Re: Digsi 4, Siprotec и Modbus RTU

Serega77 писал(а):
2025-07-30 21:53:29

Прошивка модуля насколько сложное дело?Уставки\настройки или еще чего слетят? Перегрузка терминала потребуется?

И мы вносили изменения в режиме онлайн. Есть ли разница при внесении изменений в режиме онлайн и офлайн ?

В прошивке модуля сложностей нет. Единственно, чтобы питание не прерывалось и шнур случайно не "оборвался" (отсоединился). Настройки модуля (и терминала) будут "заводскими", все равно придется "руками" что-то  "прописывать" и "инициализировать" терминал. При инициализации все "перезаписывается"... Перезагрузка будет в любом случае. Насчет изменений уставок в режиме "он-лайн" или "офлайн": тема для меня не очень понятная... Производитель рекомендует менять уставки "офлайн", потом подключаться к реле и "загонять" их туда. Обычно, при опытах или учебе с этим "не заморачиваются" и меняют все в режиме "онлайн". У меня с этим лет 10 никогда не было проблем, но пару раз потом натолкнулся на интересную вещь: "загнал" в реле новые уставки (он-лайн), провел опыт, получил результат. Реле выключил, утром пришел, повторил опыт - результаты другие. Начинаю разбираться - уставки (которые менял), "вернулись" на прежние... Сделал как положено (в офлайн с последующей передачей в реле), отключил питание, снова подал = все нормально... С чем связано, непонятно, разбираться времени не было... Может реле такое попалось (память), может буря магнитная... Но это было  пару раз за 15 лет.... Может вам повезет больше....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Digsi 4, Siprotec и Modbus RTU

В устройствах ЭКРА существует режим тестирования, в котором ни какие параметры не сохраняются в постоянной памяти, но все их изменения активны. Это позволяет производить любые проверки без опасения что-либо затронуть в действующих настройках. Перерыв питания или выход из режима тестирования восстанавливает все из постоянной памяти. Правда бывали случаи, когда после проверок забывали выйти из режима тестирования и устройство могло продолжать работать на временных параметрах до перерыва питания, после которого возвращалось на старые.
Могу предположить наличие подобного и в устройствах SIEMENS.

А как ты сегодня работал?