Тема: Коэффициент чувствительности для ОЗЗ в сети 6 кВ
Добрый день. Есть РУ_6 кВ на 10 ячеек. На каждой секции 2 ячейки в резерве. На 1 секции - 2 асинхронных двигателя - 630 кВт и тр-р сухой на 1000 кВА, на другой 2 тр-ра 1000 кВА и АД - 630 кВт. Длины кабелей к присоединением - 30 -60 м.
Сечения 95 мм2 к двигателям и 150 мм2 к тра-рам.
Из-за маленьких длин первичный ток срабатывания защит составляет:
Секция 1:
- для АД1 -1 Iсз = 0,1245 А;
- для АД2 - Iсз = 0,135 А;
- для Тр-р1 Iсз = 0,07 А;
Секция 2:
- для Тр-р2 Iсз = 0,358 А;
- для Тр-р3 = 0,07 А;
- для АД3 Iсз = 0,155 А;
Суммарный емкостной ток по секциям:
секция 1 = 0,083+0,09+0,0477=0,2207 (А);
секция 2 = 0,2385+0,0477+0,155=0,4412 (А);
Соовтетственно коэффициент чувствительности у меня получается для трех присоединений меньше 1,25 (согласно ПУЭ). В литературе указывают, что нужно использовать направленную защиту. Одно не понятно РУ существующее. И сущ. карте уставок для присоединений двигателей указано: ТЗЛМ, РТЗ-51 - первичный ток срабатывания - 2 А. Для трансформаторов ТЗЛМ, РТЗ-51 - первичный ток срабатывания - 2,5 А. Длина кабельных линий не меняется. Что делать если длины кабельных линий не большие?



