1

Тема: Логика автоматического ускорения

Добрый день!
Пуск логики автоматического ускорения осуществляется при включении выключателя (по факту пропадания сигнала дискретного входа "РПО").
Но что если вместо "РПО" используется БК выключателя "Отключен".
Представим ситуацию, АУ реализована в терминале КСЗ. БК "Отключен" принимаем от АУВ.
Но в АУВ БК "Отключен" мы принимаем от двухпозиционного реле.
И время задержки на срабатывание БК выключателя может достигать 0,5с, а время ввода АУ может быть всего 0,5с и тем сам АУ не успеет сработать
Как быть в таком случае, заводить только РПО или переделывать логику?