21

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Блок с буковкой U, обозначает напряженческая катушка, косые черточки обозначают, две катушки. Реле фиксации команд это так называемое двух-позиционное реле. То есть при получении команды к примеру от РПВ оно перекидывается и контакт в цепочке 1РП:11-12 разомкнется, а в цепочке 1РП:13-14 замкнется и подготовится цепь для получения команды от ключа отключения. Команды оно не блокирует, а только фиксирует подачу команд. При чем в данной схеме фиксация команды отключить будет только, еслит в ручную отключать от ключа. А если отключение идет от защит то оно не перекинется и возникнет несоответствие в схеме, от которого и запустится АПВ.

22

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Буква U означает тоже, что и всегда – напряжение. Хотя двухпозиционных реле с токовыми катушками не встречал ни разу.
Реле фиксации команды еще иногда называют реле запоминания команды (РЗК). Как видно из названия оно только "запоминает" последнюю команду.

23

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

то есть при подаче плюса от контактов 9-10 РПВ на 11-12 1РП контакт 11 разомкнется? Но тогда ведь получается не будет обтекаться током сама катушка 1РП. Разве это не приведет к размыканию контакта 8-10 1РП, через который заряжается конденсатор? И конатакт 11-12 как я понял так и останется разомкнутым, пока его вручную не переведут обратно?
А если ввести КУ в положение В и включить выключатель, то 13-14 1РП кратковременно закоротятся через РПВ 9-10 и 1РП 11-12? В этот момент 11-12 1РП размкнется и замкнет 13-14 1РП. Это самоподхват называется?

24

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Самоподхват это совсем другое, не отвлекайтесь пока что на это. Внимательно подумайте как и что должно работать. Схемка которая у вас рабочая, единственное, только то что цепи реле АПВ нарисованы наизнанку их неудобно читать, но все работает. 1РП это реле фиксации, при получении команды ему не нужно постоянно быть под напряжением, оно просто перекидывается и механически фиксируется, замкнув контакты которые были разомкнуты. И цепь 13-14 готово к принятию команды "Отключить". Присмотритесь к ключу он на отключение, я про цепь снизу.

25

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Вот это я и понял. Я только не понял про возврат 1РП. Это делается вручную получается?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

В вашей схеме либо ключем контакты 15-16 точка слева (как бы да вручную), либо по телеуправления ТУ.

27

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

А что в таком случае получится при блокировании АПВ этим ключом?
Получится подается + через ключ на 13 1РП. Включается выключатель. 11-12 1РП размыкается и замыкается 13-14 1РП. Контакт 8-10 1РП сперва при подаче плюча на 13-14 1РП замыкается. Начинается заряд конденсатора. Потом при замыкании 13-14 1РП этот же контакт 8-10 размыкается, тем самым прекращая заряд С и блокируя АПВ ?

28

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Ключ с контактами 15-16 точка слева, обозначаеть что замкнется при команде отключить. Значит при отключении выключателя реле фиксации 1РП перекинется и зафиксирруется. То есть получена команда отключить от ключа. Значит АПВ и не должно работать. А в схеме при таком варианте событий не возникает несоответствия положения и АПВ просто не запустится. Особое внимание обратите на точки на ключах.

29 (2011-10-26 17:24:26 отредактировано doro)

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Ладно, вчера вечером в слегка поддатом состоянии всей великолепности схемы не понял. И сегодня в абсолютно адекватном состоянии пытаюсь не очень успепешно ее понять. Итак, в первом приближении. Кто-то предпочитает писать слева напараво, кто-то - справа налево, кто-то - сверху вниз. Джонатан Свифт как-то упоминал письмо по диагонали. Просто схема для компактности немного преобразована в части реле повторного включения.
А теперь по существу. 1ПР - это есть реле фиксации команды оперативного управления выключателем (по-русски - РФК). Как бы эту оперативную команду пустить на запрет АПВ?
Пуск АПВ (подача оперативного плюса на обмотку реле РВ) от контакта РПВ. Вроде бы для этого в наших классических схемах использовался контакт РПО. Выключатель отключен и готова цепь включения. Реле РПВ в замкнет свои контакты при отключенном положении выключателя или при исчезновении оперативного тока.
2РП назначение совершенно непонятно. Несрабатывание МТЗ после отключения выключателя? Что-то отдаленно напоминает автоматическое ускорение защиты, но слишком уж отдаленно. В пользу АУ говорит цепочка, замыкающаяся на указательное реле 2РУ.
И, наконец, АЧР с ЧАПВ. Явно прорисована цепочка включения от ЧАПВ. И цепь разряда конденсатора АПВ от АЧР прорисована. А вот что делала когда-то зашунтированная цепочка пуска АПВ, не совсем понятно.
И, наконец. Я бы вместо разрыва цепи АПВ от реле фиксации команды управления выключателем (1РП или РФК) выполнил разряд конденсатора АПВ. Иначе не обеспечивается готовность АПВ через заданное время после включения.
В чем-то, возможно, и ошибаюсь. Больно уж нетрадиционная схема попалась...
Главное, использование РПВ вместо РПО в схеме пуска АПВ чревато пуском схемы при неисправной цепи включения. Или что-то может сработать не так после снятия и восстановления оперативного тока.

30

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Вы сейчас вообще запутаете студента.. ICQ/ag:D

31

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Да нет, я всего лишь пытаюсь познать великий замысел его руководителей (не очень, правда, успешно). Развод(ка) по-русски?

32

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Я бы все же реле 1РП назвал "реле фиксации включенного положения выключателя". У нас ПС 110 кВ все с такими реле. А РФК встречал только на ПС 330 кВ.

33

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

yuko пишет:

Я бы все же реле 1РП назвал "реле фиксации включенного положения выключателя". У нас ПС 110 кВ все с такими реле. А РФК встречал только на ПС 330 кВ.

По терминологии ...да,а по сути одно и тоже,разница только в их количестве на 110 и 330

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

34

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Наверное выключателю, схема которого приведена, не менее 25 лет, может гораздо старше, блокировки от многократных включений в схеме нет никакой, гораздо надежнее с использованием двухобмоточного реле блокировки от многократных включений.
Требования к высоковольтным ячейкам КРУ с тех пор изменились, дуговая защита не помешала бы.

35 (2011-10-27 07:12:52 отредактировано Dnestr)

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

doro пишет:

Ладно, вчера вечером в слегка поддатом состоянии всей великолепности схемы не понял.....

Евгений Георгиевич! Ну Вы даёте!! Вы настоящий патриот форума! Даже торжество Вас не остановило! Война войной, а форум по расписанию!

36

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Novik пишет:

Я бы такому рисователю…

Этот рисователь давно уже на пенсии, я так думаю. А если штампик посмотреть, то можно угадать в какой стране..

37

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Dnestr пишет:

Евгений Георгиевич! Ну Вы даёте!! Вы настоящий патриот форума! Даже торжество Вас не остановило! Война войной, а форум по расписанию!

Пьянству бой! Трезвость-норма жизни! ICQ/ab:)  ICQ/ab:)  ICQ/ab:)

38 (2011-10-27 11:43:12 отредактировано Dnestr)

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

Вот поновей схема (на пару лет) http://rusreporter.ru/servis/fotohost/i … 5bbf2d.jpg

и довесок к ней http://rusreporter.ru/servis/fotohost/i … 814447.jpg

39 (2011-10-27 11:33:12 отредактировано Dnestr)

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

http://www.filestock.ru/yty47espy3c0/Ли … ).dwg.html
эта же схема в автокаде

для Novik: рисовальщик я - тоже на пенсии )))))

40

Re: Помогите пожалуйста прочитать схему

схема 85 года кажется. Штам плохо сфоткался.
Да атм вообще-то надо все что есть на этой схеме ликвидировать и сделать все на новых вакуумных выключателях и на новых же терминалах защиты.
А схему я спросил чтобы знать. Ато все тут знают, а я нет ))
На самом деле конечно надо разобраться во всей этой беде.
Поэтому я очень благодарен всем ответившим.
Будете в Челябинске - могу угостить пивом )))