Тема: Выделение малой генерации на изолированную работу.

Коллеги, подскажите, что сейчас есть на нашем рынке устройств РЗА для выделения малой генерации на изолированную работу при КЗ в вышестоящей сети? Нужно при просадках в сети 110 кВ выделять станцию 10 кВ на изолированную работу. В забугорных терминалах есть защиты которые реагируют на скачок вектора напряжения (Vector Jump), но в наших терминалах я не смог найти такую функцию. Есть ли российские терминалы РЗА под такую задачу?

2

Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.

beyond писал(а): ↑
Вчера 15:29:27

Нужно при просадках в сети 110 кВ выделять станцию 10 кВ на изолированную работу.

Готовы предложить отработанное техническое решение если пришлете более подробные исходные данные.

В максимально "полном фарше" система для тепловых объектов выглядит так - см.прикрепленные файлы.
В минимальном исполнении - функция ЧДА строится на контроле частоты и напряжения (и скорости их изменения).

Post's attachments

1_ЧДА тепловых станций(графика).pdf 1.62 Мб, 6 скачиваний с 2026-10-08 

2_Тех.реш.по АВСН ТЭЦ с поп.связями по пару - ЭС.pdf 13.93 Мб, 5 скачиваний с 2026-10-08 

3_АВСН энергорайонов.pdf 4.25 Мб, 6 скачиваний с 2026-10-08 

4_ЧДА малых станций с регулированием перетоков в нормальном режиме.png 200.61 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3 (Вчера 16:30:49 отредактировано beyond)

Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.

Роман Вадимович, Спасибо. Станция небольшая, не более 30 МВт. Проясните пожалуйста техническую часть. Какое минимальное время работы алгоритмов? По каким принципам работают защиты? Нужно максимально быстро отключиться от сети при КЗ в вышестоящей сети.

4

Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.

beyond писал(а): ↑
Вчера 16:30:16

Станция небольшая, не более 30 МВт.

Точно 30 МВт? Вам с такой мощностью врядли разрешат самостоятельно отключаться от энергосистемы, да еще и без устойчивых повреждений в сети, при провалах напряжения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (Сегодня 01:57:40 отредактировано ПАУтина)

Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.

beyond писал(а): ↑
Вчера 15:29:27

Есть ли российские терминалы РЗА под такую задачу?

Есть достаточно большой опыт создания таких ПА на базе МКПА (ИК Прософт-Системс, Екатеринбург). Да и у них тоже есть такие ПА.

Вопросы.
1. Генераторы  чьего производства? Если иностранного, то, как правило, у них есть собственные защиты, например от обратной мощности - отключение сразу как только генератор переходит в двигательный режим (предотвращение асинхронного режима). Так же автоматики по частоте и пр.
2. В каком режиме работают генераторы с сетью? в островном или ведомом? (для генераторов такой малой мощности это характерно) Если в островном, то сами поддерживают частоту и напряжению, то тогда ЧДА актуальна, а если в  ведомом, то она бессмысленна.
3. Требует ли СО установку АПОМ - автоматики  предотвращения выдачи обратной мощности (или может называться как-то по другому)? Если станция используется как дополнительный источник эл.эн. на предприятии и основное электроснабжение от ЭС, но при отключении мощных собственных потребителей станция начнёт выдавать мощность в сеть, а это по мнению СО почему-то нарушение режима... и тогда станция отделяется с избытком , а это должна быть АОПЧ.

PS
и ещё не уверен, что могу советовать, но всё же посмотрите "Регламент по проверке и выполнению условий устойчивой работы генерирующего оборудования ТЭС при выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку"... может вполне оказаться, что установка ЧДА на вашей станции не возможна или невозможно обосновать или реализовать...
дело в чём Вы её поставите, но ведь нужно будет её ещё и испытывать... программа, акты испытаний и пр. и т.д.