Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026
Для скептиков, сомневающихся в наличии "цифровых" ДЗЛ, скажу, что таких примеров несколько десятков подстанций и вполне работающих в условиях только локальной синхронизации.
ДЗЛ на SV потоках несколько десятков, и всё без спутниковой синхронизации и серверов точного времени?
Я не сомневаюсь в реализуемости ДЗЛ и вообще защит без медных связей. Но это дело чуть сложнее и дороже, чем представляется в формате
Затем все это ethernet ом собрать на 2 сервера и завести всем этим блокам питание от опертока (с этим справится даже не очень шарящий в релейке инженер).
Все блоки объектовые сделать унифицированные, чтобы были одинаковые колодки. При неисправности такого блока солдат Красной Армии своей рукой вытаскивает блок за специальную ручку с щелчком и вставляет туда новый блок до щелчка.
То же самое с серверами, если хочется сделать чтобы были терминалы - пусть будут терминалы, чисто по цифре, сунуть их в шкаф а-ля серверный штук по 6. Пришел солдат, выдернул шнуры ethernet и питания, убрал старый терминал, поставил на его места новый, ровно того же размера, подключил туда шнуры обратно, все