1

Тема: Борьба с грызунами на энергообъектах

Не знаю в какую тему написать, если что, модераторы поправят.
Ну так вот. 14.11.2011 г. в 19:47 из-за неисправности вывели ДЗЛ ВЛ 500 кВ. Пропали оба два канала. 16.11.2011 г. в 18:18 после устранения неисправности ДЗЛ ввели в работу. Причина банальна. На ЗКРП МЫШИ СГРЫЗЛИ оптоволокно внутри оптического кросса. Причём связисты говорят, что это проблема не только ЗКРП, мыши во всю резвятся на ПС.
Вот и думайте теперь, коллеги, как будет чувствовать себя необслуживаемая цифровая ПС, одиноко стоящая в российском поле...

2

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

Мыши с не меньшим усердием и удовольствием грызут ПХВ изоляцию контрольных кабелей. С теми же печальными последствиями.
И при чем здесь цифровая ПС ? Только что и там проблема мышей остается.

3

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

Ха, при этом они медь не перегрызают и все взаимосвязи остаются, только периодически земелька появляется. А тут мы лишаемся всех взаимосвязей.

4

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

Решений по защите оптики от грызунов множество (металическая или специальная диэлектрическая броня, пропитка, волокна и тд). Вот, например: http://www.kabel-news.ru/companynews/co … s_380.html.

И в требованиях это обычно пишут: "Кабели ВОЛС, прокладываемые вне и внутри помещений, должны иметь защиту (пропитку) от грызунов."

5

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

Слышал  в  Казахии, новую  ПС  500 мыши  уничтожили  на корню. Именно  оптику, вместе с Гусом. Решения  пока  не  нашли.
На  северо-западе  пытались  ультрозвуковые  отпугиватели  ставить - другая  проблем  началась, оперативный  персонал  покидает  ПС  ICQ/ab:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

Вот еще http://shop.nag.ru/catalog/02270.Optich … UPC-ARM-5m . Никакая мышь не прогрызет. ICQ/ab:)

7

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

dominator пишет:

Решений по защите оптики от грызунов множество (металическая или специальная диэлектрическая броня, пропитка, волокна и тд). Вот, например: http://www.kabel-news.ru/companynews/co … s_380.html.

И в требованиях это обычно пишут: "Кабели ВОЛС, прокладываемые вне и внутри помещений, должны иметь защиту (пропитку) от грызунов."

Решений, может быть и много, но они, заразы, на решения плюют и продолжают грызть. Это надо все кабели закатывать в броню, аппаратуру держать в металлических ящиках без щелочек. Но мы знаем, что у нас ящиков без щелочек не бывает, а мыши такие твари, что пролезают даже в АП-50 и героически гибнут на контактах.

8

Re: Борьба с грызунами на энергообъектах

вообще то мы эту тему давным давно обсуждали на старом форуме...
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … __start=11
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =236487874
и говорили, что именно так и будет  ICQ/ac:(
... и пропитка, и стальное армирование (по крайней мере раньше - лет 20 назад) были мало эффективны - либо до нового выводка, либо до желания зубы поточить  ICQ/ab:)  ... да и стоимость таких штук немалая...
опять же лет 15-20 назад мы тоже использовали ультразвук, примерно с теми же последствиями...
имхо, на наших объектах почти единственный выход - класть оптику в дырявых водопроводных трубах (это если еще муравьев и жучков нет  ICQ/ab:)  )