1

Тема: Кабели из сшитого полиэтилена

Доброго времени суток коллеги!

Кто сталкивался с кабелями из СПЭ? Интерисует все: преимущества, недостатки, статистика, выходы из строя, тенденции по внедрению.
Заранее спасибо.

2

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

1.Начну с последнего. Тенденции по внедрению: в наших проектах, где только можно, внедряют именно их.
2.О свойствах не буду писать: судя по всему, Вы их знаете. Статистики не знаю (почти). Но раз внедряют, значит - нравится.
3. На них ОПНы надо ставить, где раньше не ставили. Наверное, это недостаток.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

"силой" не занимаюсь, но знаю что они очень чувствительны к высокочастотным перенапряжениям (актуально при коммутации вакуумными выключателями)

вот здесь кое-что есть по теме http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6734

4 (2011-11-25 10:34:24 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

еще в этой статье есть один недостаток - при ОЗЗ изоляция не восстанавливается, а у старых кабелей как бы восстанавливалась, но насчет этого что-то сильно сомневаюсь ICQ/ag:D

5

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Следите, чтоб в КЛ был наполнитель препятствующий распространению воды по жиле.
При использовании одножильных КЛ(виски) -ёмкость сети будет увеличиваться в 3 раза быстрее.
Экран КЛ должен провереяться на предмет его целостности (перед пуском/после ремонта). А еще его проверяют по сечению перед прокладкой.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Я так понимаю СПЭ кабели пришли из зарубежа, а там нейтраль среднего напряжения бывает по разному заземлена. По-моему, их нельзя применять в сети с изолированной и компенсированной нейтралью классической, когда защита может действовать только на сигнал и такой режим предназначен для возможности передачи э/э при ОЗЗ. И согласно СТО ФСК №56947007-29.060.20.020-2009 с ними должно применяться селективное отключение при ОЗЗ. Может что говорят про это зарубежные нормативы я не знаю, был бы рад узнать.

7

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

сама по себе СПЭ хорошая штука, но нужно понимать, что при одножильных кабелях в экранах появляется наводимый ток (в принципе и в трехжильных кабелях тоже есть такое, но гораздо в меньшей степени), который при определенных условиях может быть сопоставим с током нагрузки (при больших сечениях жилы и экрана). Для устранения сего факта используют разные способы заземлений экрана (разделение экрана на несколько участков, заземление одного конца ч/з ОПН, транспозиция экранов, и др.), что влечет за собой доп. оборудование, иногда спец. муфты и т.п.

8

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

To EvgenL
СТО ФСК №56947007-29.060.20.020-2009 требует отключения  при ОЗЗ линии кабеля из СПЭ во всех случаях? Не могли бы Вы процитировать или привести данное СТО?

Делай , что должен, и будь, что будет

9

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 0-2009.pdf
Я так понимаю об этом говорит п.6.5, 6.6

10

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Вы правы, коллега. Только на откл. Вот Вам еще один недостаток этих кабелей.

Делай , что должен, и будь, что будет

11

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Если изоляция выбрана правильно, то отключать не обязательно.  Посмотрите рекомендации зарубежных производителей:
для разного заземления нейтрали у них свой уровень изоляции. По сути для сетей с изолированной нейтралью изоляция выбирается на ступень выше - т.е. для сетя 6 кВ, это должен быть 10 кВ кабель. Если есть низкоомный резистор или глухое заземление нейтрали (там написано как-то хитрому, через суммарное время замыканий на землю) - то класс изоляции будет тот же. (попытался сходу найти хоть одну статью на эту тему - ничего не получилось.
Вот, нашел из последнего. журнал Энергетик, 10/2011.
статья "технология эксплуатации и критерии отбраковки кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена"
сканера под рукой нету, только поэтому выводы процитирую:
1. При проектировании КЛ на основе кабелей с полимерной изоляцией необходимо учитывать особенности выбора сечения и способа заземления экранов, а также номинального напряжения, жестко связанного с допустимой длительностью замыканий на землю в конкретной сети и пр...
2. Для эксплуатационных организаций вопрос взаимоувязки требований ПУЭ, ПТЭ и РД с рекомендациями НТД в части норм и методов испытаний повышенным напряжением и технического диагностирования КСН с полимерной изоляцией до сих пор не реше. В связи с этим релазиуется потребность в разработке соответсвующих стандартов организаций, например, в ОАО Газпром,  ОАО МРСК Сибири, концерне Росэнергоатом и др.
3. Для обеспечения нормативного срока эксплуатации КЛ с полиимерной изоляцией , в том числе СПЭ, необходимо прорабатывать технологию их эксплуации. В её рамках должны быть решены задачи организации приёмки в эксплуатацю кабелей и смотрированных КЛ, разработаны методики нормы и переодичность технических обследований, а также критерии оценки состояния изолции и отбраковки элементов КЛ.

Ну и вкратце от себя два утверждения:
кабели спэ требуют грамотного проектирования, особенно выбор уровня изоляции и сечение экрана(для однофазных кабелей очень критично).
плохой монтаж муфт и несоблюдение технологии прокалдки кабеля практически в основном и приводят к повреждениям кабелей из спэ

в стандартах мрск сибири, мрск центра, газпрома по заземлению нейтрали прописано - если применяется кабель с изоляцией спэ - то ОЗЗ отключать! Мне так кажется что это уже следствие того начали применять кабель, который длительно при ОЗЗ не может работать (выбран не по тому классу изоляции), и чтобы не думать, какие сети беречь, а какие нет - написали более широко - отключать все, где есть СПЭ...

12

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Вот было бы хорошо увидеть, по этому и говорю что надо бы зарубежные НТД посмотреть.
А от себя. как я понимаю СПЭ изоляция очень рыхлая, и там развиваются неустраняемые, как в масляной, многоместные повреждения и поэтому пока не очень представляю как их использовать при возможности долговременного ОЗЗ в сети чисто по физике процесса. К тому же как я слышал СПЭ изоляция загорается от зажигалки , так что по моему, она просто может загореться.
Поэтому, пока не видел противного, считаю что их использовать возможно только при резистивном заземлении нейтрали для среднего напряжения и отключать при ОЗЗ все кабели секции, а не только при ОЗЗ в кабеле с СПЭ изоляцией, так как частичные разряды при ОЗЗ могут вывести кабель с СПЭ, даже при замыкании на кабеле с бумажномаслянной изоляцией.

P.S. Цитату что то не получилось вставить

13

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Вот из МЭКа странчка, где про разные режимы и уровень изоляции написано.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18608/thumb/p16gh82djn91010etije9vi1onc1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18608/thumb/p16gh82djn91010etije9vi1onc1.gif

14

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

У меня такая ситуация была...
http://rzia.ru/topic1051-ferrorezonansn … ii-p8.html

15

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

У нас СПЭ внедряют с 2005 г. в большом количестве. Правда поначалу делов понаворотили, сейчас более менее отработано.  Горит замечательно, особенно без индекса Нг. Везде класс напряжения СПЭ 10 кВ, класс напряжения сетей 6 кВ. ОЗЗ везде работает на сигнал. Одножильные кабеля помимо всего прочего располагать надо как можно ближе друг к другу по всей длинне КЛ (особенно если она длинная).
Ну и самое главное, испытывать их предлагают частотой 0,1Гц. Таких установок еще ни у одних наладчиков не видел. Да и нам не хотят покупать. Все постоянкой 4 фазных номинала.

16

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

я в общем то не силовик.
но насколько знаю, все эти вещи отработаны и как располагать и как заземлять, и как головки устанавливать, и как проверять.
насколько я слышал, такие кабели больше не проверяют постоянкой ( причём ни в коем случае), или проверяют переменкой или приборами с инжекцией пониженой частоты.

одножильники ведут триадой две фазы внизу одна наверху и стягивают бандами друг с другом.
или ведут одну рядом с другой. на растоянии пару см друг от друга.
если на фазу несколько жил, то тоже есть суровые правила прокладки, шоб распределение тока было равномерно по фазам, а то можно чудеса в решете получить.

17

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

2 Leha RZA NEN
Не убивайте кабели. только 0,1Гц.

18

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Мне их тоже жалко. (( поэтому в реале к.п. просто отписываемся.

19

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

Испытание постоянкой нам разрешил завод, правда без энтузиазма.
У монтажников не всегда есть опыт прокладки однофазных кабелей, поэтому за ними глаз да глаз. При трубной проходке могут пропустить однофазный кабель через стальную трубу или стальным хомутом привязать кабель к полке.

20

Re: Кабели из сшитого полиэтилена

задам вопрос в этой теме, дабы не поднимать новой.

Не совсем понял почему при применении кабелей из СПЭ нельзя использовать ТТНП?
Такое замечание видел: "Предусмотренные проектом к замене трансформаторы тока нулевой последовательности невозможно установить в ряде ячеек, так как отходящие линии выполнены кабелями с изоляцией из СПЭ".

Каким образом тогда выполняется их защита от ОЗЗ?