Тема: аббревиатура АСБС
Беларусь - что из себя представляет автоматика АСБС (Беларусь). В интернете нашел автоматика сечения Беларусь-Смоленск......?..... Ладно АЧР, ЧАПВ, УРОВ, САОН, ДАРН, а это вообще что за оно?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Системы и устройства противоаварийной автоматики → аббревиатура АСБС
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Беларусь - что из себя представляет автоматика АСБС (Беларусь). В интернете нашел автоматика сечения Беларусь-Смоленск......?..... Ладно АЧР, ЧАПВ, УРОВ, САОН, ДАРН, а это вообще что за оно?
Не Беларусь-Смоленск,а ПС Белорусская - Смоленская АЭС. Сечением у режимщиков называется связь между энергосистемами. Вернее сечение - совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы. Условия пуска и наличие или отсутствие разгрузки от конкретны условий, куда и как какие команды бегают - это в сектор ПА СРЗиПА РУП "ОДУ".
Запускается АСБС по факту отключения ВЛ-750 кВ "Белорусская-Смоленская" работает очередями. Сигналы с ПС "Белорусская" расходятся по ВЛ-330 на узловые ПС 330 кВ, от них по ВЛ-110 на конкретные ПС 110 кВ по каналам АНКА. А на этих конкретных ПС-110 кВ есть панель"АСБС" где стоят реле, которые очередями отключают конкретные фидера 10 кВ. Короче "веер".
Запускается АСБС по факту отключения ВЛ-750 кВ "Белорусская-Смоленская"
Не только.
по каналам АНКА.
Каналам ПА
Не только.
...
согласен, диспетчер ПС "Белорусская" может вручную запустить весь этот процесс..
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Я имел в виду, что и по перегрузке АТ на Смоленской эта автоматика запускается и ещё по каким-то факторам. Просто подробностей не помню. В данном случае, если не ошибаюсь, именно с АРТ и выдали команду.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Системы и устройства противоаварийной автоматики → аббревиатура АСБС
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc