1. Никогда не слышал, чтобы при выработке реактивной мощности, при номинальных или ниже токах статора или ротора были проблемы по нагреву.
2. При выдаче реактивной мощности существуют ограничения
-по току статора
- по току ротора.
3. При потреблении реактивной мощности существуют ограничения связанные с устойчивостью синхронной машины, а также отсутствием самораскачивания за счет регуляторов возбуждения, что особенно остро проявляется именно в режимах потребления реактвки. Также есть проблемы с тепловым режимом отдельных частей СМ.
4. Также существуют ограничения именно по Q, а не по токам р. и с . в неноминальных режимах по напряжению. Ограничения связанные с достижением током статора номинала при реактивке существенно меньше паспортной в условиях пониженного напряжения на шинах СМ вполне очевидны. Такого же рода ограничения на выдачу Q имеются в условиях повышенного напряжения, но уже связанные с током ротора. То есть при иеющемся в системе избытке Q полную реактивку генератора далеко не всегда можно выдать, правда такие ситуации востребованы не часто.
Для генератора с номиналом 6 Мвт и косинусом 0,8 - номинальная полная мощность составляет 7,5 МВА. Значит при нагрузке в 5 МВт реактивки из него теоретически по току статора можно выжать
примерно 5,6 МВАр., но при этом скорее всего возникнет перегрузка по току ротора.
Ориентировочная максимальная реактивка при которой ротор в номинале составляет 5,1 МВАр.