Re: АСУ или РЗ?
Да ладно трындеть о чем-нибудь.
Вроде бы на старой площадке Форума упоминал. Уж за давностию лет можно конкретный объект вспомнить.
На Сочинской ТЭС проектировщики - релейщики как-то подзабыли о необходимости выполнения АПВ в АУВ АТ. Да и терминалы АУВ как-то подзабыли - понадеялись на заводскую автоматику управления выключателем. Мотивы: и 220 КРУЭ, и 110 КРУЭ. И там, и там АПВ не нужно. Но вот подзабыли об отходящих ВЛ 110 и 220 кВ, защиты которых резервируют защиты АТ. Побеседовал с одним довольно известным специалистом в части АСУ: можешь скомпенсировать? Первый вопрос - временные параметры. Секунды - без проблем. Далее, когда речь зашла об элементах контроля, с контролями НН/ОН еще согласился, а вот КС не позволяет мощность сервера. За выполнение защит своими средствами категорически браться отказался. С этими временными характеристиками не справимся.
Впрочем, когда поговорил со своими расчетчиками на эту тему, от идеи отказались. Нетиповое решение, необходимость еще за уши притянута. Так что уж без АПВ после работы резервных защит АТ лучше отказаться.
Так что АСУ - далеко не исключаемое средство РЗА.
Я как то пытался реализовать функции МП РЗА на контроллере ТМ ABB RTU560. В целом все работает. Но как тут сказали выше временные характеристики не совсем укладываются в рамки. Точнее время срабатывания непостоянно и зависит от многих факторов, в том числе и от частоты опроса измерений. Но это просто баловство.
На одной из ПС на контроллерах ТМ (контроллеры присоединения) были реализованы ОБР с помощью GOOSE-сообщений.
К чему это я... никто ничей хлеб забрать себе не пытается и объединить эти системы тоже, да это наверное никому и не надо. Все останется по-прежнему: асушники будут делать свою часть работы, а релейщики свою, но, скорее всего, на одном и том же устройстве