Re: Библиотека осциллограмм.
Да с двух сторон ПДЭ 2003
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Страницы Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 30 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Да с двух сторон ПДЭ 2003
а резервные с обеих сторон Р437?
осц.урезанная
Странно, выкладываю исходник, осциллограф ЭКРА
Добавлено: 2018-03-08 22:56:42
а резервные с обеих сторон Р437?
Нет, со стороны станции все защиты серии ПДЭ 2000, со стороны ПС КСЗ и АУВ AREVA серии 30, основная ПДЭ2003, так как станция не захотела Micom
Добавлено: 2018-03-08 23:02:15
то бишь с перекомпенсацией,ЕМНИП где то читал,что обычно недокомпенсируют
Вообще не понимаю, зачем на такой линии ШР
Линия была гораздо большей длины, потом в рассечку включили новую ПС, поэтому со стороны станции все осталось без изменений
на Р437 1 зона ДЗ Ф-З и ее удлиннение введены?
Как могли ошибиться в логике и передать в цикле ОАПВ 2 команду
Да с двух сторон ПДЭ 2003
Тогда понятно. У меня АУРА всё прекрасно открыла, запись более 7-ми секунд.
Линия была гораздо большей длины, потом в рассечку включили новую ПС, поэтому со стороны станции все осталось без изменений
Странно, что реактор не расшиновали.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
я открывал Wavewin_ом,длительность нормальная,нет ни одного дискрета
Видимо при переводе в комтрейд все дискреты были убиты. Нужно качать DFR. А ещё лучше MiCOM, чтобы понять причину передачи команды 2.
Кстати, в #395 машинально ошибся, безусловно амперы.
А ещё лучше MiCOM, чтобы понять причину передачи команды 2.
да поди давно уже разобрались,осц.от 26.08.17
Как могли ошибиться в логике и передать в цикле ОАПВ 2 команду
В понедельник скажу точно
я открывал Wavewin_ом,длительность нормальная,нет ни одного дискрета
Видимо при переводе в комтрейд все дискреты были убиты.
Конечно все дискреты удалил, т.к. они не несут информации
да поди давно уже разобрались,осц.от 26.08.17
Конечно разобрались и исправили ошибку заложенную при наладке.
Добавлено: 2018-03-09 16:47:05
Пуск ВЧС №2 был назначен на общую команду отключения, которая работает и при однофазных отключениях (см. вложение).
Выкладываю осциллограмму со стороны станции, по ней видно, что после отключения ВЛ, U2 достигает значений больше 100 кВ, также есть ток I1, I2.
Я к тому, что если бы на линии была основная защита ДФЗ-503, то она бы не вернулась до полного затухания колебательного процесса, т.к. у нее нет РТ включенных на ток выключателя. Поправьте если ошибаюсь.
у нас 2 ком. от ОСНФ:сигнал откл.1,3ф (037. 253)
3 ком. от СРСС Передать (036.035) - ТУ ДЗ
1. В любом случае, хоть ПДЭ-2003, хоть ДФЗ-503 при трёхфазном отключении проходит останов ВЧ ПРД.
2. Начиная с ДФЗ-401 и далее, у ДФЗ-503 в обязательном порядке существует контроль положения выключателей. Он необходим для останова ВЧ ПРД на отключенном конце линии и исключения отключения выключателей при успешном ТАПВ и невозврате выходных реле ДФЗ из-за колебательного процесса.
Вот чудная книжка, которую я отсканировал, а Никита Любимов мастерски почистил и собрал. Стр. 42 и далее.
P.S. Именно по этой книге я разрабатывал схемы ДФЗ L60.
у нас 2 ком. от ОСНФ:сигнал откл.1,3ф (037. 253)
У Вас выполнено правильно
Начиная с ДФЗ-401 и далее, у ДФЗ-503 в обязательном порядке существует контроль положения выключателей. Он необходим для останова ВЧ ПРД на отключенном конце линии и исключения отключения выключателей при успешном ТАПВ и невозврате выходных реле ДФЗ из-за колебательного процесса.
После срабатывания ДФЗ, останов ВЧП не приведет к возврату выходных реле если ПО (в нашем случае по U2, которые остались сработанными из-за колебательного процесса) не вернулись, так как контакты ПР-4 шунтируются контактами выходного реле РП-6 и возврат выходного реле произойдет только после возврата ПО.
Стр. 81.
Обсуждение включения АТГ в соседней теме навело на мысль выложить осциллограммы первого включения автогруппы АОДЦТН 3х167000.
Включали АТГ со стороны 220 кВ, при первом включении отработала ДЗТ ф.А, так как блокировка по 2-й гармонике в ф.А не сработала (уставка 15%, по факту значение падало до 13%), а перекрестная блокировка (действие блокировки по 2-й гармонике одной фазы на другие) согласно бланка не задавалась.
После неуспешного включения, естественно, ввели перекрестную блокировку и со второго раза успешно включили. На осциллограмме видно длительно затухающий бросок тока намагничивания. 2-я гармоника при втором включении гарантированно превышала 15%, перекрестную блокировку можно было и не вводить.
Опять архив не удалось открыть. Попробуйте переархивировать в .zip или опубликовать файлы по отдельности.
попутно вопрос: на какой защите проблемы возникли?
Micom P643.
Файлы 1,2 - первое включение
3,4 - второе включение
Добавлено: 2018-03-20 00:48:34
При включении следующей АТГ на этой ПС, мы уже ввели перекрёстную блокировку, но при постановке на холостой ход, отработала МТЗ-10 со второй выдержкой на отключение АТГ.
МТЗ по проекту была подключена к ТТ встроенным во вводы 10 кВ АТГ, эти ТТ собирались в звезду и ток нулевой последовательности циркулирующий в треугольнике попадал в защиту, пришлось делать блокировку МТЗ-10 от ТЗНП.
Чего-то не совсем понятно. Сеть 10 кВ вроде бы с изолированной нейтралью. Какая здесь может быть связь между МТЗ-10 и проблемами с ОЗЗ?
Впрочем, файлы изучаю.
Чего-то не совсем понятно.
Речь идет о трансформации токов нулевой последовательности (БНТ), возникших при постановке тр-ра под напряжение, в обмотку треугольника. ТТ стороны НН на это среагировали, тока хватило для пуска и срабатывания МТЗ. Не ясно, что за токи IA-3, IB-3, IC-3? Это сторона источника, т.е. звезда с нулем? А что за токи IA-2, IВ-2, IС-2 в первой осциллограмме? А где собственно токи стороны 10 кВ?
Речь идет о трансформации токов нулевой последовательности (БНТ), возникших при постановке тр-ра под напряжение, в обмотку треугольника.
Совершенно верно
Не ясно, что за токи IA-3, IB-3, IC-3? Это сторона источника, т.е. звезда с нулем? А что за токи IA-2, IВ-2, IС-2 в первой осциллограмме?
Осциллограмма за 00.41.12 из терминала ДЗТ при первом неуспешном включении 1АТГ, токи стороны 220
Осциллограмма за 02.37.57 из терминала ДЗО-220 (защищает ошиновку от В-220 АТГ до вводов 220) при повторном успешном включении 1АТГ, токи стороны 220, одно плечо из ДЗО-220 исключено по программе включения
А где собственно токи стороны 10 кВ?
Это было уже при включении 2АТГ, осциллограммы если найду выложу
..ток нулевой последовательности циркулирующий в треугольнике попадал в защиту..
характерно для АТГ,для 3-х ф. трансформаторов,где ТТ стоят в "линейных" проводах, такой проблемы нет
Страницы Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 30 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc