Re: Библиотека осциллограмм.
#434
500000/100
Дополнил во всех файлах.
_analiz.CFG теперь содержит все исходные сигналы во вторичных величинах
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Страницы Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 30 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
#434
500000/100
Дополнил во всех файлах.
_analiz.CFG теперь содержит все исходные сигналы во вторичных величинах
C напряжениями было бы лучше.... Непонятно, как правильно синхронизировать осциллограммы по концам. Если по фазе тока (чтобы сдвиг был 180 градусов) в доаварийном режиме, то это будет неправильно, так как похоже, что нагрузочного тока мало, в основном емкостной. Но чтобы его оценить, нужно знать параметры линии, а их топикстартер не дает. Для правильной оценки поведения ДЗЛ (при такой малой уставке в 0.2 Iном) нужно вводить емкостную компенсацию, а это опять цепи напряжения и параметры линии....
Добавлено: 2018-08-27 20:52:46
Дополнил во всех файлах. _analiz.CFG теперь содержит все исходные сигналы во вторичных величинах
Спасибо! Завтра попробую проверить на реле.
Непонятно, как правильно синхронизировать осциллограммы по концам.
Я сделал объединение также как было в оригинальном файле analiz.CFG, по появлению возмущения в фазе С. Возможно это и не совсем правильно.
Тем не менее, оригинальные файлы теперь в нормальном виде есть, поэтому можно получить требуемую дополнительную информацию и объединить уже более точно.
Но чтобы его оценить, нужно знать параметры линии, а их топикстартер не дает.
Длина линии 142 км, участок 141 км выполнен проводом 3АС-300 + участок 1 км выполнен проводом 2АС-500.
Паспорта ВЛ у меня нет.
ЗЫ. В #452 уже сообщал длину ВЛ
(при такой малой уставке в 0.2 Iном) нужно вводить емкостную компенсацию, а это опять цепи напряжения и параметры линии....
рекомендуют не меньше 2-х величин емкостного тока
Добавлено: 28-08-2018 06:21:35
High_Voltage,
вчера вечером звонил по вашему случаю,проблемой занимаются,но даже в Альстоме нет всех данных,в частности осц.обратного конца
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Длина линии 142 км, участок 141 км выполнен проводом 3АС-300 + участок 1 км выполнен проводом 2АС-500.Паспорта ВЛ у меня нет.
Я не очень понимаю, почему нет данных.... Должен быть бланк уставок, где должны быть указаны параметры линии (удельные сопротивления, емкость, проводимость и так далее, уставки зон и т.д.). Какой ток нагрузки обычно?
- Оригинал был записан некорректно. Было указано, что величины даются вторичные, однако реальные цифры были в первичных.
т.е. терминал записывает некорректно?
т.е. терминал записывает некорректно?
Я не могу судить о том как эта осциллограмма получена. Если ее непосредственно записало устройство, то да, оно пишет неверно. Но вполне возможно, что это результат работы какого-то конвертера из "родного" формата.
Если ее непосредственно записало устройство, то да, оно пишет неверно.
пользуюсь Wavewin,одинаковая прога для АВВ и Аlstom,в которой есть функция перевода из первичных во вторичные величины.Просто надо "вбить" коэффициенты.
Пробую на осц,полученой из устройства аналогичного устр-ву ТС.Изначально токи и напряжения отображаются в первичных величинах,подстановка Ктт и Ктн ситуацию не исправляет.
но даже в Альстоме нет всех данных,в частности осц.обратного конца
Осциллограммы обратного конца из терминала нет по причине кривой настройки осциллографа, в результате чего он не пустился
Должен быть бланк уставок, где должны быть указаны параметры линии
См. вложение
Осциллограммы обратного конца из терминала нет по причине кривой настройки осциллографа
это надо сильно "постараться"
а ваша,скаченная из терминала,есть
Попробовал "исправленную" совмещенную осциллограмму от dev_ekra_ru..... Не получается, на осциллограмме сначала нет напряжений с противоположной стороны. Нельзя ли "вырезать" начало осциллограммы , чтобы напряжения были по обоим концам?
Добавлено: 2018-08-28 08:50:15
И обрезать конец, достаточно длительности в 5сек....
Попробовал "исправленную" совмещенную осциллограмму от dev_ekra_ru..... Не получается, на осциллограмме сначала нет напряжений с противоположной стороны. Нельзя ли "вырезать" начало осциллограммы , чтобы напряжения были по обоим концам?
Добавлено: 2018-08-28 08:50:15
И обрезать конец, достаточно длительности в 5сек....
Запросто
Провел опыты. Результаты:
1. Осциллограмма (общая) синхронизирована неправильно (нет сдвига фаз напряжения по концам линии), поэтому в обычном режиме течет диф.ток, достаточный для работы классического алгоритма. Но это не очень принципиально.
2. Классический алгоритм (по преобразованию Фурье) при правильном выборе уставок не должен работать при таком возмущении (вводится дополнительное торможение от искажения формы)
3. "Быстрый" алгоритм (суммирование зарядов) необходимо проверять дополнительно, при более точной синхронизации осциллограмм по концам. Как он поведет себя - затрудняюсь сказать. Возможно, необходимо будет тоже "загрублять" уставку...
Касательно терминала Аревы - скорее всего надо "загрублять" уставку. Нужен расчет.
1. Осциллограмма (общая) синхронизирована неправильно (нет сдвига фаз напряжения по концам линии), поэтому в обычном режиме течет диф.ток, достаточный для работы классического алгоритма.
Как уже отмечалось - синхронизация была выполнена так же как и в оригинальном analiz.CFG.
Если вы изложите как на ваш взгляд надо синхронизировать эту осциллограмму, я могу попытаться это реализовать. Тут у меня шкурный интерес. Я чувствую, что могу из этого опыта вынести некоторые мысли по части улучшения инструмента объединения в Waves.
Как уже отмечалось - синхронизация была выполнена так же как и в оригинальном analiz.CFG.
Эта претензия не к Вам.... Вы только "подкорректировали" по моим пожеланиям исходник. Я и сам пока не знаю, как это сделать, поэтому и задавал вопрос топикстартеру, как он синхронизировал. Похоже, он взял первый пик по току в обоих осциллограммах. Не уверен, что это правильно.... Я бы, зная величину тока (и Угла) нагрузки, сдвинул бы цепи напряжения на этот угол (тоже не уверен, что это правильно....). Просто по углу между током и напряжением, наверное, нельзя, так как вмешивается емкостной ток линии, похоже сравнимый с нагрузочным.... Вообще, надо бы знать, какой канал связи. Возможно, при ударе молнии, "сдвинулись" времена задержки в канале, что привело к дополнительной погрешности в определении диф.тока.
Одно могу предполагать (ИМХО): корректный (классический, по Фурье) алгоритм ДЗЛ не должен реагировать на такое возмущение.
попробовал на другой линии,имея осц.с обеих сторон,не особо прицеливаясь,синхронизировал в ручном режиме.
Дифференциальны ток при отклчении практически совпал с реальным
А вообще интересно. Речь, вроде о ДЗЛ идет, а осциллограммы выходит записаны чем-то другим?
ДЗЛ_ом записаны.Почему так решили?
попробовал на другой линии,имея осц.с обеих сторон,
Тут вроде характер токов совсем другой.
Добавлено: 2018-08-28 22:11:29
На Вашей осциллограмме практически идеальное внутреннее КЗ на ф.В. Поэтому ВД практически идеальная как в предаварийном режиме (желтый курсор), так и при КЗ (синий курсор)