Re: ВНР после АВР 6 - 10 кВ
Тогда еще вопрос о "железе", получается что невозможно сбросить сигнализацию подачей импульса на оптовход (кнопкой сброс сигнализации)??? Чего то этот терминал начианет удивлять все больше
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → ВНР после АВР 6 - 10 кВ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Тогда еще вопрос о "железе", получается что невозможно сбросить сигнализацию подачей импульса на оптовход (кнопкой сброс сигнализации)??? Чего то этот терминал начианет удивлять все больше
Не совсем так.
Философия даного терминала отличается от того к чему вы привыкли и действует немного по другому.
Есть 11 сигналициозных лампочек это один тип квитирования.
есть красная лампочка наверху, другое квитирование.
есть контакт на отключение тоже по другому.
квитирование можно организовать определёным образом в свободном программировании.
повторяю, 615 другая философия, надо чётко знать что хочешь получить.
Слава. Уже съехали с темы топикстартера.
Нормальный режим - это максимально надежный режим. Представте - у Вас отключилось одно питание, происходит АВР, отключенное питание восстанавливается, а у Вас схема остается на одном вводе. Теперь при пропадании второго питания Вы все теряете, хотя на первом вводе есть напряжение. Поэтому, если есть техническая возможность, то обязательно ВНР. Кроме того, при наличии ВНР можно АВР не отстраивать по времени от АПВ питающих линий.
Я не понял где связь между ВНР и отстройкой ЗМН для АВР от АПВ питающих линий. Поясните пожалуйста.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Если нет ВНР, то прежде чем производить АВР желательно дождаться АПВ питающих линий, а вдруг оно будет успешным, тогда и АВР не понадобится.
Если есть ВНР, то можно не ждать АПВ, а передернуть схему сразу. Будет успешное АПВ, тогда вернем схему назад.