1 (2012-02-24 09:30:59 отредактировано beginner)

Тема: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Уважаемые коллеги, согласно ПУЭ п.3.2.121 в качестве защиты сборных шин подстанций 35 кВ и выше следует предусматривать, как правило, дифференциальную токовую защиту без выдержки времени. Однако подстанция достаточна мала, на одной секции по одной линии 35 кВ, ответвление на трансформатор и ответвление на секционную перемычку с включателем. Можно ли в этом случае отказаться от применения ДЗШ ?
В прикрепленном файле на расстановку ТТ особо внимания не обращайте, их можно принять в соотвествии с принятым в конце-концов решением, остается неизменным - наличие на всех присоединениях выключателей

Post's attachments

Схема.jpg 49.37 Кб, 3 скачиваний с 2012-02-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

НТП ПС:
9.8.3 Защита систем (секций) шин 35 кВ может выполняться с
использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. При
отсутствии питания со стороны сети 35 кВ допускается использовать
логическую защиту.

3 (2012-02-24 10:05:01 отредактировано senior)

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

На таких ПС ДЗТ обычно включена на сумму токов В-35 и СВ-35. И ошиновка в зоне ДЗТ.

4 (2012-02-24 10:23:31 отредактировано beginner)

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

это ПС 35/10 ICQ/ab:) питание со стороны 35 кВ и вроде бы, после уточню, транзитная...

5

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Ну я понял..)) Что это меняет?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Я правда не понимаю зачем выключатели со стороны трансформаторов..)) Наверное у нефтяников девать деньги некуда..))

7 (2012-02-24 10:48:45 отредактировано beginner)

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

senior пишет:

Ну я понял..)) Что это меняет?

значит все-таки ДЗШ по-любому.

senior пишет:

Наверное у нефтяников девать деньги некуда..))

не нефтянники )) так а если не ставить выключатель в цепи трансформатора, при повреждении в нем оборвется тразит по линиям 35кВ.... Обычно вроде в таких линиях не ставят выключатели на линиях 35 кВ..... Однако при транзите и повреждении в одной из линий 35 кВ тогда отключится повреждение СВ и неповрежденный трансформатор, подключенный к секции повредившейся линии.... но правда это можно ликвидировать действием АВР на стороне 10 кВ.... но в любом случае вроде все нормально

8

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Так. Двухтрансовая ПС транзитная имеет схемы мостика:
1). выключатели в цепях линий с РП со стороны линий;
2). выключатели в цепях линий с РП со стороны трансформаторов.
В зависимости от выполнения мостика по разному работают защиты линий и трансформатора, поскольку РП и СВ меняются местами. РП здесь нету.
Если ПС действительно транзитная - тогда нужно выполнять ДЗО со своими токовыми цепями для исключения разрыва транзита при работе ДЗТ, тут Вы правы.
Если ПС все-таки тупиковая - выключатели в цепях трансов не нужны и можно ошиновку воткнуть в зону ДЗТ))

9

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Если у вас СВ нормально отключен, не надо ДЗШ.
Если нормально включен, лучше поставить. Потому что если к.з. на одной из секций, к.з. будет отключаться вторыми зонами защит линий. Вы потеряете всю подстанцию. Но если на СВ есть защиты этого не будет.

10

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

beginner пишет:

значит все-таки ДЗШ по-любому.

Не понял норму..(( Давайте заново.
Даже на транзитах 110кВ не всегда есть ДЗО, не говоря уже о 35кВ, где транзиты встречаются крайне редко.
СВ думается без защит и всегда включен.

11

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Ок. Такая задача. Сталкивался до этого только с ПС тупиковыми, в которых достаточно все просто. Сейчас вот попалась ПС некая.

Что меня смутило, раньше до реконструкции схекма была следующей: 2 секции, между которыми неавтоматическая перемычка, на каждой секции по одной линии 35 кВ и одно присоединение на трансформатор. В причсоединениях трансформатора есть выключатели, на ОЛ-35 кВ одной секции есть выключатель, на второй ОЛ-35 кВ только разъединитель. Исходя из такой схемы можно сделать предположение, что она была тупиковой с питанием со стороны ВЛ без выключателя....
В настоящее время надо ее реконструировать, причем заказчик требует установки выключателей во всех присоедениях с установкой необходимого перечня защит.... который надо мне и сделать..... В голове с такой схемой у меня вот такая схема, прикрепил

Post's attachments

схема ПС.jpg 9.3 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

12

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Если ПС действительно транзитная - выполнить может быть и стоит - в условиях аварийного отключения транса сохранится транзит.
Если тупик - неактуально, много и дорого. Как на первичку, так и на вторичку.

13

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

senior пишет:

Если ПС действительно транзитная - выполнить может быть и стоит - в условиях аварийного отключения транса сохранится транзит.
Если тупик - неактуально, много и дорого. Как на первичку, так и на вторичку.

согласен с Вами.

Кстати.... момент один... предположив что ПС транзитная, то какие защиты надо расставить на ОЛ-35 кВ и СВ? Просто там не стоит ТН в сети 35 кВ.... Я как пнимаю если есть транзит, то надо как минимум направленные защиты, и значит потребуется установка ТН-35 кВ

14

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Значит так.
ПЭУ РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
ГЛАВА 3.2.
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 20 И 35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
3.2.102. На одиночных линиях, имеющих питание с двух или более сторон (последнее — на линиях с ответвлениями), как при наличии, так и при отсутствии обходных связей, а также па линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой питания, рекомендуется применять те же защиты, что и на одиночных линиях с односторонним питанием (см. 3.2.101), выполняя их при необходимости направленными, а дистанционные — с пуском от реле сопротивления. При этом допускается неселективное отключение смежных элементов при КЗ в “мертвой” зоне по напряжению реле направления мощности, когда токовая отсечка, используемая в качестве дополнительной защиты (см. 3.2.101), не устанавливается. например из-за недостаточной ее чувствительности. Защита устанавливается, как правило, только с тех сторон, откуда может быть подано питание.
3.2.103. На коротких одиночных линиях с двусторонним питанием, когда это требуется по условию быстроты действия, допускается применение продольной дифференциальной защиты в качестве основной. При этом длина кабеля, прокладываемого специально для этой защиты, не должна превышать 4 км. Для контроля исправности вспомогательных проводов защиты следует предусматривать специальные устройства. В дополнение к продольной дифференциальной защите в качестве резервной должна быть применена одна из защит по 3.2.102.
3.2.104. На параллельных линиях, имеющих питание с двух или более сторон, а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях (см. 3.2.101 и 3.2.102).

15

Re: Необходима ли ДЗШ в этом случае на стороне 35 кВ подстанции

Если по ДЗ - есть еще Руководящие указания по ДЗ ВЛ 35-330кВ, выпуск 7.