Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Про студентов правельно говорите! Было бы готовое... А во всем этом виновато современое оброзование. Как сейчас оценивают, лишь бы деньги платил, а зачет то мы поставим... А про школы говорить не чего...

22

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Сколько уже книжек пересмотрел (и беляева в том числе), естественно, там нет конкретных данных по автоматам с микропроцессорным расцепителем ВА-99..
Находил для автоматов Электрон, Серии А..., даже для серии ВА, но то все для тепловых расцепителей.

С тепловым вроде разобрался, нашел все эти коэффициенты отстройки. Вопрос с микропроцессорным остается.

fll пишет:

есть уставка расцепителя, которая считается в кратностях от номинала расцепителя

Вот как раз такие кратности я и ищу.

Dnestr пишет:

Трех ступеней там не наблюдается. И они не с микропроцессорной защитой.

Ниже посмотрите, там все наблюдается.
Вот даже каталоге подписано - микропроцессорный http://ekfgroup.com/ru/catalog/automati … menclature

Dnestr пишет:

Но студента не это интересует. Современный студент (не все конечно) судорожно рыскает по инету в поисках готового курсового. Думаю он тут и не появится больше.

Появился ICQ/ab:) Готовыми курсовыми не балуюсь ICQ/ab:)

P.S. Написал в тех поддержку EKF, жду ответа.

23 (2012-02-25 15:32:04 отредактировано Dnestr)

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Nikodim пишет:

Ниже посмотрите, там все наблюдается.

Молодца! И точно есть! С микропроцессорными защитами три ступени можно сделать.

Nikodim пишет:

Появился smile Готовыми курсовыми не балуюсь smile

Ещё раз молодца!
Так какие же нагрузки будут "питаться" через выбираемые автоматы в Вашем курсовом?

24

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Владимир Геннадьевич, хороший парень, а ?

25

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Судя по первым аккордам должен получится релейщик!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23272/thumb/p16mqahtn61gti1p81n191p1atp91.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23272/thumb/p16mqahtn61gti1p81n191p1atp91.gif

27

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23273/thumb/p16mqaods3m0781m9oo1qfm1efl1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23273/thumb/p16mqaods3m0781m9oo1qfm1efl1.gif

28

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Please sir

Post's attachments

EKF1.pdf 4.57 Мб, 24 скачиваний с 2012-02-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

29

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

прошу пардону за "очепятку"
не считается, а выставляется))
кратности в данных на расцепитель должны присутствовать, как пределы регулировки
так что выставляете ближайшую по величине к расчетному току

30 (2012-02-25 17:20:10 отредактировано Dnestr)

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Nikodim пишет:

говорит ищите для конкретно выбранного автомата, например ВА99 и т.п.

А почему он так говорит задумывались?
Вот характеристика автомата Электрон
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/560859921402ea5642616de3a4c47ae3.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/560859921402ea5642616de3a4c47ae3.jpg
А вот ВА99 с тепловой
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8da6eb8736c41d5158ab8fb05eef44ad.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8da6eb8736c41d5158ab8fb05eef44ad.jpg
и ВА99 с МП
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8f597a4d41241264df51cf594c42b113.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8f597a4d41241264df51cf594c42b113.jpg
Найдите разницу....
Для чего коэф запаса при выборе номинала автомата? Да что бы он зараза не отключился при нормальной работе. Ток нагрузки может колебаться в каких то пределах от изменения величины напряжения. А если нагрузка - асс. двигатели, то они при понижении напряжения (в определенных пределах конечно) начинают потреблять больший ток.

Вот цитатат из н.д.
"Отклонения напряжений питающей сети от номинального допускаются при длительной работе с номинальной нагрузкой в пределах от +10 до —5%.

При понижении напряжения в пределах 5°/о и номинальной нагрузке на валу двигателя соответственно возрастает ток статора электродвигателя свыше номинального. Увеличиваются тепловые потери в меди статора. Однако одновременно понижается магнитная индукция за счет уменьшения напряжения. Это приводит к снижению потерь в активной стали статора. Суммарные потери в статоре (в меди и стали) мало изменяются по сравнению с режимом при номинальном напряжении. Благодаря этому температура обмотки статора сохраняется в допустимых пределах".

31

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Дабы убрать все неясности, распишу весь алгоритм расчета.
Сорри за схему, в паинте на скорую руку набросал
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23284/thumb/p16mqcpcgq1c2i1a751gu415uk1q0e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23284/thumb/p16mqcpcgq1c2i1a751gu415uk1q0e1.jpg

Необходимо выбрать автоматы EKF (1 - трехступенчатый  и 2 - двухступенчатый расцепитель) и рассчитать их защитные характеристики.

Дано: рабочие максимальные токи и токи КЗ.

32

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

при выборе номинала автомата он нужен, чтобы главные токоведущие части автомата тазом не накрылись при длительном протекании тока в нормальном режиме)
при выборе уставки расцепителя, чем ближе уставка к расчетному току, тем чувствительней защита от перегрузки получится.

33

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Алгоритм (дал преподаватель):

Второй автомат:

http://linkme.ufanet.ru/images/4ddd75a50f710a16f593187690149bc2.jpg http://linkme.ufanet.ru/images/4ddd75a50f710a16f593187690149bc2.jpg
Тут тепловой расцепитель. Преподаватель, с горем пополам, сказал, что Кзап = 1,25, что его видно на характеристике автомата (хотя там указано 1,3 и чисто графически невозможно определить отклонение на 0,05, ну фиг с ним)

34

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Первый автомат:
http://linkme.ufanet.ru/images/7cb0a9bcbb72095da48ee2827c0091e9.jpg http://linkme.ufanet.ru/images/7cb0a9bcbb72095da48ee2827c0091e9.jpg

Вот тут и глухо все. Преподу нужны точные значения коэффициентов из конкретных источников! Найти не могу.

Dnestr, нагрузка не уточнена, видно просто обобщенная.

P.S. Нумерация Кзап чисто условная - показать, что они разные.

Не смог уместить все в одном сообщении - ругается, пишет не больше 1 ссылки..

35 (2012-02-25 18:51:15 отредактировано Dnestr)

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Стоп, стоп! Не так быстро! Что то я запутался какой первый автомат а какой второй.

Nikodim пишет:

Второй автомат:

Nikodim пишет:

Тут тепловой расцепитель.

значит второй автомат с тепловой защитой и его характеристика вот эта
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8da6eb8736c41d5158ab8fb05eef44ad.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/8da6eb8736c41d5158ab8fb05eef44ad.jpg
тут одна защита с обратнозависимой характеристикой времени срабатывания от тока и одна защита с очень маленькой независимой выдержкой времени. Первая выбирается выбором номинала расцепителя. А вторая защита выбирается из соображений отстройки её по току от допустимых всплесков тока (на данном автомате и отстраивать не придется - 8 крат минимальная и 12 крат максимальная.) Но она должна обязательно почувствовать ток КЗ за автоматом (пока так грубо)
Поэтому в сообщении http://rzia.ru/post23286.html#p23286 одна строчка лишняя (мне так каааается) Про другой автомат позже, с этим давайте разберемся

36

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Я поффтплю..

Dnestr пишет:

Сегодня EKF – это более 40 производственных площадок, расположенных в России, Китае и Турции

Так китайчатина и есть. Ведро автоматов за десять долларов...  У нас такие тоже есть, местные производители, чтоб им. Китайцы на автомате могут и "Dnestr" написать, только тогда ведро этих автоматов будет стоить 10,5 долларов ICQ/ab:)

Dnestr пишет:

не плохо начинающим релейщикам сперва автоматы попрогружать

Святое дело ICQ/ab:)

grsl пишет:

хороший парень, а ?

ICQ/ad;) Не будем переходить на личности ICQ/ab:) Но плюсик таки приделаю.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

37

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

SVG пишет:

Китайцы на автомате могут и "Dnestr" написать, только тогда ведро этих автоматов будет стоить 10,5 долларов

Ну нет! так не пойдёт. За "Dnestr" только 0,5 доллара!!!

38 (2012-02-25 18:55:46 отредактировано Dnestr)

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Nikodim, не обращайте внимания на перепалку Приднестровья с Белоруссией.
Не важно какой автомат, главное что есть характеристика.

39

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Если мне очень редкое общение с 0.4кВ не изменяет склероз ICQ/ab:) , то точность +/- 20% согласно европейским стандартам по крайней мере тепловухи.

40

Re: Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ

Я бы воспользовался методикой расчета, например Шнайдер и сделал согласование по времени для трех ступеней, только с вашим автоматом....

Post's attachments

el_guide-part4.zip 1.85 Мб, 36 скачиваний с 2012-02-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.