Re: Две защиты с нулем времени
Не видать удачи такой защите
=)
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Две защиты с нулем времени
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Не видать удачи такой защите
=)
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Да это и не защита вовсе, а какое-то недоразумение. ПУЭ требует коэффициент чувствительности не менее 2,0, а у Вас 1,2. То есть она может сработать, а может и нет. Время работы надо замерять при реальном токе КЗ и от момента подачи тока до момента отключения выключателя. РП-250 имеют достаточно большое время срабатывания, которое было не критично для маслян выключателей. На этих реле хорошо было делать удержание до отключения выключателя при клевках.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Две защиты с нулем времени