Re: Технологические защиты Т (АТ)
А может стоит от 2- ступени температуры делать на отключение и на сигнал Через переключатель выбора. Пускай эксплуатация сама решает?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Технологические защиты Т (АТ)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
А может стоит от 2- ступени температуры делать на отключение и на сигнал Через переключатель выбора. Пускай эксплуатация сама решает?
Защиты от потери охлаждения нет,есть технолог.защиты на отключ.по превышению t масла и обмотки.
АТ 500 МВА может длительно работать с нагрузкой 300 МВА без охлаждения.
Ничего не могу сказать про АТ 500МВА
Могу только опять процитировать требования ФСК СТО 56947007-29.180.01.048-2010. Инструкция по эксплуатации трансформаторов:
"5.3.12 Трансформаторы мощностью до 250МВА с охлаждением ДЦ и Ц при аварийном прекращении искусственного охлаждения (прекращение работы вентиляторов при системе охлаждения ДЦ, циркуляции воды при системы охлаждения Ц или при одновременном прекращении работы водяных и масляных насосов при системе охлаждения Ц, вентиляторов и насосов при системе охлаждения ДЦ) допускают работу при нагрузке не более номинальной в течении 10 мин или режим холостого хода в течении 30 мин. Если по истечении указанного времени температура верхних слоев масла не достигла 80 С, допускается поддерживать нагрузку не более номинальной до достижения температурой верхних слоев масла значения 80 С, но не более 1 часа после прекращения искусственного охлаждения.
5.3.13 Для трансформаторов мощностью более 250МВА допустимы те же режимы по п 5.3.12, но при условии, что температура верхних слоев масла не превышает 75 С, если иное не оговорено в НД трансформаторов данного типа"
В настоящее время, особенно буржуйские трансы, обвешивают системами мониторинга с ног до головы, включая температуру обмоток, газоанализаторы, вибродатчики и всякая другая галимотья... В данной ситуации читаем ПУЭ и ПТЭ и делаем как написано про то что написано. Галиматью - по желанию эксплуатации (сигнал/отключение) ибо нормативные документы не успевают за етой галиматьёй.
В данной ситуации читаем ПУЭ и ПТЭ и делаем как написано про то что написано
Хохма в том что нет там ни про клапан, ни про критическую температуру, ни про охлаждение...Если есть - то скажите пункт! Буду благодарен!
Хохма в том что нет там ни про клапан, ни про критическую температуру, ни про охлаждение...Если есть - то скажите пункт! Буду благодарен!
ПТЭ 5.3.10 .......Условия работы трансформаторов с отключённым дутьём должны быть определены заводской инструкцией.
ПТЭ 5.3.17 При аварийном отключении устройств охлаждения условия работы трансформаторов определяются требованиями заводской документации.
ПТЭ 5.3.9.....Эксплуаатция трансформаторов и реакторов с искусств охлаждением без включенных в работу устройств СИГНАЛИЗАЦИИ о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентиляторв запрещается.
ПТЭ 5.3.13 ......(если заводами изготовителями не оговорены иные температуры) у тарнсформаторов и реакторов с охлаждением ДЦ - не выше 75С, с естественным ммасляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95С ....
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Хотелось бы заметить, что у самих "буржуев" этой самой галиматьи, как Вы ее назвали в стандартах нет и ается она весьма осмысленно (потому как денег стоит).
Сие наводит на мысль, что в спецификациях российский заказчик ставит кресты во все предусмотренные поля, выбирая все опции по принципу "...аааа, купим все ненужное отгорит" либо для того чтобы купить подороже.
Для чего второе делается сами знаете.
Комрад, производитель трансформатора определяет допустимые технические режим и только. КОНЕЧНО в сочетании с грамотным техническим заданием в котором заказчик ему и определяет необходимую планку.
ЗЫ: собственно в.у. пункты ПУЭ сему в доказательство.
На сегодня, из того что встречал, предохранительный клапан всегда ставится на отключение.
Был/есть один тип у которого были ложные срабатывания.
В этом случае одна из фирм предложила решение с токовым пускум.
точно не помню, найду, выложу.
О принятии единой логики действия и уставок технологических защит трансформаторов нового поколения
Начиная с 2001 года на ПС МЭС Центра установлено более 60 шт. (в том числе и на ПС «Московского кольца») трансформаторов и автотрансформаторов нового поколения, производства ОАО «Запорож-трансформатор».
В заводской и проектной документации на указанные AT и Т в ряде случаев существуют разночтения между руководством по эксплуатации (РЭ), инструкцией по эксплуатации (ИЭ) и проектными решениями в части действия технологических защит трансформаторов.
В целях принятия единой логики действия и уставок технологических защит:
1. при рассмотрении проектной и рабочей документации по всем видам технического перевооружения, реконструкции и нового строительства ПС обеспечить безусловное выполнение требований, указанных в Приложении;
2. на уже установленных с 2001 года трансформаторах нового поколения действия технологических защит необходимо привести в соответствие с параметрами, указанными в Приложении.
Указанный в Приложении порядок действия технологических защит AT и Т нового поколения согласован с заводом-изготовителем ОАО «Запорожтрансформатор».
Спасибо за инфу Electron
Тут вот по поводу предохранительных клапанов разговаривал с конструкторами из УЭТМ. Говорят что он может сработать только при существенном давлении внутри бака - т.е. только при КЗ внутри бака. И порекомендовали делать на отключение. Клапан механический полностью - открывается при давлении, потом закрывается. Его так просто не откроешь! Это не труба где стекло выбивалось. Так что прихожу к выводу, что на отключение - самое то.
Его так просто не откроешь!
Думаю было так:отключился где то АТ(тот же кабель к ПК повредился или дождем залило),истинную причину скрыли,свалили все на предохранительный клапан.Итог - вывести на отключение,оставить на сигнал. Имхо!
Думаю было так:отключился где то АТ(тот же кабель к ПК повредился или дождем залило),истинную причину скрыли,свалили все на предохранительный клапан.Итог - вывести на отключение,оставить на сигнал. Имхо!
Похоже. Помню на сайте Doro вроде читал как на одной ПС отработала ДЗШ излишне или ложно. Причину не выяснили и свали ли на сварку - в это время сварочные работы проводили. И с тех пор на той ПС при сварочных работах велено было выводить ДЗШ! )))
Простите за офтоп!
Вопрос по системе охлаждения транса и по действию перегрева на сигнал или на отлючение (см. в приложении) задавал и производителям трансформатора и производителям терминала защит. Производители Терминала отослали с вопросом к производителю транса. Производитель транса еще пока не ответил, но скорее всего сошлется на то что шкаф дутья, они заказывает у другого производителя и поэтому на данный вопрос ответить не сможет. Помогите и объясните как можно тут поступить и как правильно сделать? Рассматриваемая ПС 110/6 по схеме 110-3Н необслуживаемая с одним трансом 16 МВА с системой охдаждения Д.
1.потеря питания вентиляторов/части вентиляторов
2.работа на резервном вводе
3.оба ввода питания отключены
Также В МП блоке БМРЗ-ТР предусмотрены входные сигналы "[Я17] Перегрев сигн." и "[Я18] Перегрев откл.". (см. рис. 1) Как я понял на данные входы нужно подавать информацию от термометров установленных на баке трансформатора. На трансформаторе стоит два термометра. Один задействован для шкафа дутья, как я понял, второй может быть использован как раз для подачи информации на вышеуказанные входы. Данные термометры имеют сухие контакты, замыкающиеся при максимальном и при минимальном уровне температуры (см. рис. 3). Подскажите пожалуйста правильно ли будет в данном случае сухой контакт термометра замыкающийся при максимальном уровне температуры подать на вход "[Я18] Перегрев откл."
Второй ТКП нужно задействовать для формирования сигнала "Перегрев сигн." и выставить на нем уставку 95 гр.
Правда еще непонятно при каком уровне температуры замыкается сухой контакт термометра – Тип термометров ТКП
Какой выставите при таком и будет замыкаться, контакты 1-2 насколько помню левый флажок, 1-5 правый
Может знаете есть какие-нибудь нормы по уровню температуры при которой должен отключаться трансформатор
Нужно смотреть руководство по эксплуатации на трансформатор