вопрос по теории..
сколько обмоток нужно для ТТ с поддержкой 61850? (110 кВ и выше)
просьба сильно не ругать, пока новичек
нaзвание темы изменено
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Оптические Tрансформаторы Tока
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
вопрос по теории..
сколько обмоток нужно для ТТ с поддержкой 61850? (110 кВ и выше)
просьба сильно не ругать, пока новичек
нaзвание темы изменено
извините.... вопросом на вопрос ...из теории тт электромагнитный или оптический????
AndreyAndreev похоже над вами кто-то подшутил.
похоже автор имеет в ввиду ТТ на принципе катушки Роговского. У абб вроде есть такие с шиной по МЭК 61850.
Есть то есть, но
1. сомнительна передача величин по 61850
2. причем здесь количесво обмоток ТТ 110кВ и выше?
хотя может я конечно и ошибаюсь, ноу хау?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
да, вопрос конечно про оптический ТТ .. интересует чисто теоритический вопрос, сколько "обмоток" бывают у таких ТТ.. для измерения и релейки одна или несколько?
да, вопрос конечно про оптический ТТ .. интересует чисто теоритический вопрос, сколько "обмоток" бывают у таких ТТ.. для измерения и релейки одна или несколько?
У оптических ТТ нет обмоток, хотя у вас слово взято в кавычки..., т.к. у ОТТ не электромагнитный принцип. Или вы имели в виду количество цифровых оптических выходов? Задайте вопрос конкретнее.
точно..вот так - сколько нужно оптическому ТТ цифровых входов?
Немного информации по оптическим ТТ были на старом форуме:
может поможет, к сожалению сам никогда с ними дела не имел..тем более в цифре.
>>У оптических ТТ нет обмоток, хотя у вас слово взято в кавычки...,
Зато есть отдельные оптические элементы (те же обмотки) для разных нужд и с разным динамическим диапазоном.
Или Вы думаете, что одной "обмоткой" можно перекрыть весь динамический диапазон, заявленный для 850 потокола (от 1 мА до 100 кА)?
Что то я не втречал АЦП с таким диапазоном.
По сути, реально необходимо не менее 3х-4х отдельных "обмоток" для работы с разной кратностью токов.
Зато есть отдельные оптические элементы (те же обмотки) для разных нужд и с разным динамическим диапазоном.
Или Вы думаете, что одной "обмоткой" можно перекрыть весь динамический диапазон, заявленный для 850 потокола (от 1 мА до 100 кА)?
Что то я не втречал АЦП с таким диапазоном.
По сути, реально необходимо не менее 3х-4х отдельных "обмоток" для работы с разной кратностью токов.
Столь подробной информации о конструкции нигде не встречал (да, думаю ее никто и не опубликует - ноу-хау). Думаю, что в зависимости от параметров, возможны разные конструктивные варианты...
А АЦП есть и 32-битные (диапазон - 4*10^9)...:), хотя для увеличения диапазона существует много разных известных способов.
Почитал соотв. ветку старого форума: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =491208078
Интересно, как изменилась стоимость оптических ТТ и ТН по сравнению с 2007г?
У кого-нить на объектах данные изделия установлены? Интересны мнения об итогах эксплуатации.