1

Тема: ЗМН и АВР (Распределительные сети 6,10 кВ)

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, где почитать о том, как правильно выбирать напряжение срабатывания и время срабатывания защиты минимального напряжения (ЗМН). Вообще, я так и не понял, является ли ЗМН частью АВР (отключение рабочего ввода при аварии, чтобы АВР смог включить СВ) или это самостоятельная защита. ЗМН как защита двигателей не интересует. Как обеспечивается селективность срабатывания ЗМН?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2012-04-16 12:35:11 отредактировано Яков)

Re: ЗМН и АВР (Распределительные сети 6,10 кВ)

В схеме АВР есть свой собственный пусковой орган минимального напряжения. Иногда его тоже называют ЗМН, но с "ЗМН как защита двигателей" он ничего общего (кроме цепей напряжения ICQ/ab:) ) не имеет. Почитать можно, например, М.Т.Левченко, М.Н. Хомяков "Автоматическое включение резерва" Библиотека электромонтера, вып. №324.
Например, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/'� … .html#0324

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.