1

Тема: Места размещения аппаратуры РЗА и АУВ

Эта тема немного перекликается с темой разграничения ап-ры ТМ и РЗА в ОПУ, но имеет свои особенности.

Есть варианты при наличии на ПС только КРУ с релейными отсеками (допустим, ПС 35/10).
1.Лепить всю ап-ру защит, управления, автоматики, сигнализации (ЦС тоже), ОБР…(что  еще не назвал?) в релейных отсках. Тем более, если терминалы малых габаритьов, то все может влезть. А если отдельные шкафы (ШОТ, к примеру) не в ячейке, то тоже в КРУ. Причем, порой схемы не такие простые, а все равно –  давай все в релейные отсеки.
2.В релейных отсеках – только, главным образом, РЗА  линий и ТН. Остальное – на панелях упр. и РЗА ОПУ.
Я – за второй вариант. За исключением отдельных ну очень простых ПС.
При первом варианте, когда много сложной ап-ры засунуто в КРУ…Как- будто ставят цель любой ценой сэкономить помещения, а релейные отсеки рассматривают, как стеллажи, на которых лежат малоиспользуемые вещи.

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Места размещения аппаратуры РЗА и АУВ

ICQ/ad;)
Наверное стоит упомянуть подобие такой темы на "старом" форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =564720992