1

Тема: СОПТ.Пожарная безопасность

Товарищи, кто может подсказать, какие меры пожарной безопасности необходимо указать в проекте по СОПТу?
необходимость приточно-вытяжной вентиляции - это раз. какие меры в отношении конструкции необходимо предусмотреть (конструкции. препятствующие скоплению водорода на потолке) где можно это почитать?

2

Re: СОПТ.Пожарная безопасность

Далеко не полный перечень НТД
1. ПУЭ. Глава 4.4. Аккумуляторные установки
2. Тяжпромэлектропроект. М788-1070 Указания по категорированию и классификации помещений стационарных кислотных и щелочных аккумуляторных батарей (с изменениями 2001 г.)
http://www.---удалено автоцензором---/file/540204/
3. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
http://www.idsas.ru/page.php?al=sp_12_13130_2009
4. РД 34.50.502-91. Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей.
http://www.moregost.ru/see/rd/rd_345050 … ng-25.html
5. НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). Стандарт организации. Приложение к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: СОПТ.Пожарная безопасность

СТО 56947007-29.120.70.042-2010 Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2010.pdf
СТО 56947007-29.120.40.093-2011 Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. 2011
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 3-2011.pdf
+ до включение в реестр
СТО 56947007-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 1-2010.pdf

В СТО есть требования по пожарным перегородкам (огнестойкость К0) при установке АБ в одном помещении и т.д.

Сработает/не сработает/да сработает...